Selon la norme, une gaine ICTA de diametre 16mm ne doit contenir au maximum que 3 cables 1.5mm²
Selon la norme, une gaine ICTA de diametre 16mm ne doit contenir au maximum que 3 cables 1.5mm²
Bonjour,
La norme n'impose plus cela dans sa version actuelle...
Bonjour
il y a aussi erreur sur le nombre de fis pour mettre deux circuits sous 2 ID différents ce n'est pas 4 fils mais au minimum 5 fils (2 phase + 2 neutres + au moins 1 terre ,( normalement 2)
Bonjour
il y a aussi erreur sur le nombre de fis pour mettre deux circuits sous 2 ID différents ce n'est pas 4 fils mais au minimum 5 fils (2 phase + 2 neutres + au moins 1 terre ,( normalement 2)
dans ce vieil appart, les lampes plafonnier dejà cablés n'ont pas de Terre.
Bonsoir
La règle des 1/3 a évolué
Désormais elle n'est à respecter que si vous passez les fils après encastrement
Sur le fond pas vraiment de problème pour charger une gaine à bloc.
Il faut juste penser au remplacement éventuel ultérieur des fils, donc pas trop de difficulté sur une courte distance
@+
Bonsoir.
En pièce jointe l'extrait de la norme ACTUELLE.
Salut !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 19