Bonjour,
Selon la norme, une gaine ICTA de diametre 16mm ne doit contenir au maximum que 3 cables 1.5mm², l'espace restante permet le refroidissement des cables sous le passage du courant.

Mais à partir de quelle longueur peut-on dire que reserver une espace aussi genereuse dans la gaine est indispensable ?
Dans une cloison fine, sur une longueur d'1metre, je dois utiliser une gaine ICTA 16mm pour alimenter 2 interrupteurs dans la cuisine (idem dans la sdb).
Avec 3 cables 1.5mm² (1 aller phase + 2 retour phase), je serai obligé de connecter les 2 lampes dans le même Interrupteur Differentiel.
Si je veux les connecter dans 2 ID different, il faut 4 cables (2 aller phase + 2 retour phase).
Pensez-vous qu'on peut mettre 4 cables 1.5mm² dans une gaine 16mm sur une longueur d'1 metre pour les connecter dans 2 ID different ?
Ou il vaut mieux mettre que 3 cable et connecter les 2 lampes dans le même ID ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
24/06/2014 à 06h30
24/06/2014 à 06h30
Raykosz a écrit :

Je travaille avec des section de plus de 100mm² ou si on ne respecte pas le 1/3 tros d’échauffement.

Après sur des section si petite tu peut inclure les 2/3


Salut
ne pas confondre industriel et habitat avec du 100 mm² se section tu ne passe pas la même intensité que dans du 1,5 mm² . Et sur ces sections c'est de l'unifilaire pour du triphasé.Il est quand même assez rare de passer des sections de ce type dans des gaines, la majorité des cas c'est sur chemin de câble et là c'est encore autre chose.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
24/06/2014 à 06h46
24/06/2014 à 06h46
Citation :

avec du 100 mm² se section


Salut,
Un câble de 100mm2, ça ne doit pas être simple à trouver, jamais vu en 30 ans de carrière...
J'utilise couramment du 95 ou du 120mm2 mais du 100, jamais vu...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/06/2014 à 09h41
24/06/2014 à 09h41
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! avec les amis, en particulier avec Cjupiter (100mm2).
Dans le reste de la norme (autre que le Titre 7), les calculs des câbles sont bien différents : mode de pose, température, encombrement du conduit (ouvert ou fermé), courant admissible, court-circuit, défaut d'isolement selon le régime du neutre, chute de tension,... et j'en passe.
Sur ce modeste site BDD, nous nous contentons du Titre 7 et des règles pour les modes de pose autorisés ou interdits.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
24/06/2014 à 10h52
24/06/2014 à 10h52
cjupiter a écrit :

Citation :

avec du 100 mm² se section


Salut,
Un câble de 100mm2, ça ne doit pas être simple à trouver, jamais vu en 30 ans de carrière...
J'utilise couramment du 95 ou du 120mm2 mais du 100, jamais vu...


Salut moi non plus ,je n'ai pas relevé ,cela ne sert à rien ou presque.
le plus gros utilisé en cuivre du 300 mm² , en alu 8 câbles par phase en 300 mm² (grande surface de vente)
ou créer un compte pour participer