Bricoleur du Dimanche

explication et avis tableau

Par PERSIA

avatar - PERSIA
Petit nouveau
Message(s) : 1
24/02/2020 à 22h43
24/02/2020 à 22h43
bonjour la tempête a endommagé notre système électrique moi et mais parents des électricien sont venu mais demande pour mes parents (tableau à nu) nous demande 2000€ pour le refaire car trop vétuste. mais je trouve quqe c'est le bazar dedans et de plus on a jamais sur a quoi pouvait bien correspondre CR car c'est marque sous quasiment chaque disjoncteur. je profite de ce message pour savoir si quelqu’un peut m'expliquer sur mon tableau j'ai des disjoncteur a 250V et 380V et 400V je suis sur un compteur 3phases et 1 neutre mais je comprend temps de valeur différente(mon tableau celui ferme avec les numéros a la place de l'identification ) cordialement merci d'avance

Images jointes :

IMG-0665-min.jpg IMG-0666-min.jpg IMG-0636-min.jpg IMG-0637-min.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
25/02/2020 à 07h41
25/02/2020 à 07h41
Bonjour

Je ne sais pas à quoi correspond CR
Je l'ai vu uniquement sur les 2 gros contacteurs de puissance à droite.
Je suppose que vous avec un plancher chauffant ou quelque chose d'équivalent ?

Votre installation est en tri, mais vous avez 2 types de circuits :
- ceux raccordés en monophasé avec une phase et un neutre. Dans ce cas des disjoncteur 230V ou 250V suffisent
- ceux raccordés en triphasé avec 3 phases et un si nécessaire un neutre. Dans ce cas des disjoncteurs 380V ou 400V sont nécessaires.

Avec 4 tableaux et du matériel en tri, votre installation est assez complexe et nécessite pas mal de temps sur place pour l'analyser en détail.
Cela nécessite de s'y connaitre en électricité et sur les principes du triphasé.
Ne vous embarquez pas seul la dedans si vous n'avez pas les connaissances nécessaires.

Le matériel triphasé est couteux et avec vos 4 tableaux le prix du total du matériel serait loin d'être négligeable.
Mais pas certain qu'il soit nécessaire de refaire ceux-ci.
C'est sûr qu'il manque des différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes, mais ce n'est pas forcément très compliqué à ajouter sans changer tout le reste.

Reste à savoir ce que la tempête à endommagé ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 217