Bricoleur du Dimanche

Fusible sous-dimensionné / Diagnostic electrique

Par Vaughan

avatar - Vaughan
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/09/2019 à 10h16
30/09/2019 à 10h16
Bonjour, J'ai acheté il y a environ un an un appartement construit dans les années 60. L'installation électrique est un peu plus récente mais je ne sais pas de quelle année. Hier, j'ai constaté que mon four encastré (2500W), ma plaque de cuisson (vitrocéramique 3 feux) ainsi que le frigo et le congélateur sont tous sur le même fusible (16A). Le diagnostic électrique ne signale aucune anomalie en rapport avec ce problème. S'agit-il d'une erreur / négligence du diagnositiqueur ? Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
30/09/2019 à 11h55
30/09/2019 à 11h55
Bonjour

Non c'est normal.
Le diagnostic est un diagnostic sécurité.
Il vérifie que les circuits en place sont bien sécurisés et c'est ici le cas avec le fusible 16A associé (et sans doute un différentiel 30mA en amont).

Qu'il faille plus de circuits est un autre problème.
C'est considéré comme un point de confort, donc non signalé dans un diagnostic sécurité.
Mais 16A vous autorise 3600W ce qui a peut être été suffisant pour les occupants précédent, car tout ne fonctionne jamais à fond en même temps.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Vaughan

avatar - Vaughan
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/09/2019 à 13h12
30/09/2019 à 13h12
Merci beaucoup. Bonne journée
ou créer un compte pour participer