Bricoleur du Dimanche

Goulottes semi encastrées

Par PGz26

avatar - PGz26
Petit nouveau
Message(s) : 8
13/05/2016 à 09h53
13/05/2016 à 09h53
Bonjour, Je rénove actuellement un appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien: Les murs sont en béton et grosses pierres (50cm d'épaisseur), les cloisons intérieures en briques minces (épaisseur 5cm) et le sol en hourdis de brique fragiles. La hauteur sous plafond est de 3,15m. Je souhaite refaire les circuits électriques sans qu'ils soient visibles: Il n'est pas raisonnable d'envisager des saignées dans les cloisons ni dans le sol. Les murs sont infranchissables. Je compte donc passer par les combles et fixer le long des murs, après avoir fait une saignée sur l'enduit, des goulottes verticales (50 x40 mm) . Dans ces goulottes je pense faire passer des câbles U1000R2V qui seraient en apparent dans les combles, réunis en faisceau et fixés. La jonction entre les goulottes et les combles se ferait par de la gaine ICTA. Dans l'appartement je pense poser de l'isolant Superwand DS 20 mm: Ainsi les goulottes seraient en apparent sur le mur nu, mais non visibles car noyées dans l'épaisseur de la saignée dans l'enduit actuel et le doublage polyuréthane. Le tout serait recouvert par de la toile de verre. Cela est-il conforme à la norme C 15 100? Merci de vos conseils!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/05/2016 à 22h22
13/05/2016 à 22h22
Bonsoir

Si vous pouvez remplacer vos cables dans les goulotte oui, sinon ce n'est pas conforme.

Je n'ai pas compris pourquoi vous ne mettez pas des gaines ICTA à la place des goulottes Confus

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par PGz26

avatar - PGz26
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/05/2016 à 09h38
14/05/2016 à 09h38
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai choisi d'installer des goulottes au lieu de gaines ICTA pour 3 raisons: 1) fixées par vis et chevilles dans le mur, les goulottes seront mieux tenues que des gaines ICTA qui ne seraient "noyées" que dans 2 cm d'épaisseur d'enduit. 2) les câbles dans les goulottes seront plus réunis, d'où moins de risque d'être perforés malencontreusement (en particulier en fixant les éléments hauts du coin cuisine). Par ailleurs, les goulottes seront plus faciles à repérer en tapotant la paroi. 3) L'espace dans les goulottes permet de répondre plus facilement à la règle "1/3-2/3; plein-vide". Par contre il ne me semblerait pas logique de retirer la gaine du câble U1000R2V dans les goulottes sous prétexte de vouloir gagner en volume. Enfin je préfère avoir des U1000 dans le combles plutôt que des fils dans des gaines ICTA pour avoir une meilleure protection. Mon raisonnement est-il correct?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
17/05/2016 à 22h57
17/05/2016 à 22h57
Bonjour

1/ Une gaine est quand même ce qu'il y a de plus usuel pour encastré.
Si vous avez des problèmes de profondeur, il en existe avec une forme plus étroite :
Exemple

2/ Comme pour toute gaine. Si vous avez à fixer des meuble il faudra avoir effectivement une idée de l'endroit où passe les gaines, mais en descendant droit et en faisant un repère cela ne doit pas être trop compliqué

3/ Une gaine ICTA de 16 est adaptée pour 3 fils en 1,5² en respectant la règle des 1/3. Idem pour de l'ICTA de 20 avec du 2,5²

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PGz26

avatar - PGz26
Petit nouveau
Message(s) : 8
20/05/2016 à 12h51
20/05/2016 à 12h51
Merci beaucoup pour ces précisions! J'ai, grâce à vous, découvert la gaine FACILO qui pourra régler un certain nombre de difficultés inextricables. Y a t-il un problème à poser (pour améliorer la fixation d'une boite de connexion) une vis+rondelle+cheville sur une boite de connexion (prise ou interrupteur)? Très cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
20/05/2016 à 20h01
20/05/2016 à 20h01
Bonsoir

Je n'ai pas compris la dernière question Quand ça veut pas...

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par PGz26

avatar - PGz26
Petit nouveau
Message(s) : 8
21/05/2016 à 08h50
21/05/2016 à 08h50
Bonjour, Oui je n'ai pas été clair: Comme signalé plus haut, n'ayant pas pu entamer les murs en grosses pierres, j'ai prévu d'installer les circuits électriques en retirant les 2-3cm de crépis et en doublant les murs avec des plaques de polyuréthane 20 mm collées au mur. (Je n'ai pas souhaité doubler les murs avec du BA13 + isolant pour ne pas diminuer la surface des pièces déjà étroites). Ainsi, les boites des interrupteurs et prises ne seront scellées que dans les 2 cm de crépis (je ne pense pas que le polyuréthane puisse retenir une boite de connexion). Pour améliorer cette fixation, je pense fixer chaque boite par une vis chevillée au mur situé en arrière. Cela pose t-il problème?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
21/05/2016 à 09h09
21/05/2016 à 09h09
Si je comprend bien vous allez chercher la pierre 4cm plus loin pour mettre une cheville qui bloquerait la boite de connexion ?
Je ne vois pas en quoi cela poserait problème

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par PGz26

avatar - PGz26
Petit nouveau
Message(s) : 8
21/05/2016 à 16h45
21/05/2016 à 16h45
Bien reçu! Merci pour la rapidité de votre réponse Très cordialement PG
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 21