Bonjour,
Je crois que tu mélanges tout.
C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Il suffit de raisonner.
Voilà ce qu'il faut retenir.
1) Les formules et les calculs c'est une chose. Ce sont des valeurs absolues qu'il faut maitriser.
2) Les conducteurs ont une résistance Ohmique qui dépend notamment leur longueur et de leur section.
3) Pour un conducteur défini, les normes de sécurité fixent une valeur de courant maxi d'utilisation, pour limiter l'échauffement à une valeur admissible.
(Cette valeur peut varier un peu en fonction des conditions de pose, de ventilation, ...
C'est le maxi à ne jamais dépasser.
4) Pour alimenter un appareil il faut prendre en compte la valeur de la chute de tension que tu admets.
( si tu as une alimentation de 230V et une lampe prévue pour 230V tu as le droit de dire "j'accepte qu'elle fonctionne sous 200V".
Ce qui autorisera des conducteurs plus résistants (plus longs et/ou plus fins) que si tu avais admis 215V.
Toujours sous réserve du respect du § 3) car c'est une règle de sécurité.
Comme le dit cjupiter :
aucun problème puisque 40W/230V --> 175 mA et le fil de 0,75 mm² admet nettement plus.
Resterait à calculer la chute de tension, fonction de la longueur du fil et voir si tu l'admets. (aucun risque dans ce cas)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci