Bricoleur du Dimanche

Gros doute sur le cablage d’une lampe

Par ahehu

avatar - ahehu
Petit nouveau
Message(s) : 6
16/09/2016 à 12h42
16/09/2016 à 12h42
Bonjour, Je débute dans l'éléctricité et je dois dire que pour un profane ce milieu est rempli de formules venues d'une autre planète. Je m'explique sur mon problème et je vais tacher de vous montrer ce que j'en ai déduit. Ce serait génial qu'une personne puisse me corriger et eventuellement m'éviter de belles erreurs. J'ai cablé une lampe assez haute, 2metres et j'ai dont utilisé un cable de 3m de long en 0.75mm2, relié d'un coté a une prise male des plus basiques, l'alim est interrompue par cet interrupteur a proximité d'une douille e14 L'ampoule utilisée est une ampoule a led 9 watt mais j'aimerais savoir si le branchement correspond a du 40 watt. Mes doutes viennent de la crainte de l'effet joule,des risque d'incendie. Sur les cablages achetés en magasin je lis souvent que mes sections ne doivent pas exceder 800mm de long et ça me perturbe. En essayant de comprendre la chose et en passant par les calculateurs du net j'obtiens ce genre de valeurs pour une ampoule de 40 watt: 40w / 230volt = 0,173 Ampères Section de 0.75mm2, cable cuivre Avec ces données j'obtiens sur des calculateurs (j'ai perdu le lien de celui que j'ai utilisé) des longueurs assez énormes de cables et j'en déduis que mon montage est bon. Mais je suis quand même septique quand je vois les limites préconisées sur certaines fournitures electriques. Quelqu'un saurait éclairer ma lanterne? Si vous aviez eventuellement un lien vers un bon site de vulgarisation qui me permettrait de tout apprendre depuis le début je serait ravi. En vous remerciant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
16/09/2016 à 13h48
16/09/2016 à 13h48
Bonjour,
Du 0.75mm2 pour une ampoule led de 9W, aucun problème... Rigole
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
16/09/2016 à 14h10
16/09/2016 à 14h10
Bonjour,

Je crois que tu mélanges tout.
C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Il suffit de raisonner.
Voilà ce qu'il faut retenir.
1) Les formules et les calculs c'est une chose. Ce sont des valeurs absolues qu'il faut maitriser.
2) Les conducteurs ont une résistance Ohmique qui dépend notamment leur longueur et de leur section.
3) Pour un conducteur défini, les normes de sécurité fixent une valeur de courant maxi d'utilisation, pour limiter l'échauffement à une valeur admissible.
(Cette valeur peut varier un peu en fonction des conditions de pose, de ventilation, ...
C'est le maxi à ne jamais dépasser.
4) Pour alimenter un appareil il faut prendre en compte la valeur de la chute de tension que tu admets.
( si tu as une alimentation de 230V et une lampe prévue pour 230V tu as le droit de dire "j'accepte qu'elle fonctionne sous 200V".
Ce qui autorisera des conducteurs plus résistants (plus longs et/ou plus fins) que si tu avais admis 215V.
Toujours sous réserve du respect du § 3) car c'est une règle de sécurité.

Comme le dit cjupiter :
aucun problème puisque 40W/230V --> 175 mA et le fil de 0,75 mm² admet nettement plus.
Resterait à calculer la chute de tension, fonction de la longueur du fil et voir si tu l'admets. (aucun risque dans ce cas)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par ahehu

avatar - ahehu
Petit nouveau
Message(s) : 6
16/09/2016 à 18h58
16/09/2016 à 18h58
Merci d'avoir confirmé mon montage, ça me permet de continuer sereinement. Et Merci pour cette petite mise au point même si je reste un profane et qu'au premier abord c'est assez facile de se perdre dans un domaine qu'on ne connais pas vraiment. Je vais garder tout ça dans un coin de ma tête et continuer a apprendre. D'ailleurs si quelqu'un connais un bon site, voir si quelqu'un sait ou trouver un dossier de cours de CAP Je suis preneur. Sur ce, je vais faire un tour sur le forum menuiserie pour voir si je peux aider des gens dans le besoin! Bonne soirée!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 54