Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans, et je fais de mon mieux pour retaper mon garage. N'ayant aucune connaissance en électricité, j'ai donc acheté un livre pour les nuls en élec' comme moi. Seulement, même en lisant le livre j'ai du mal, je sais c'est la loose Mouais... surtout que je sais pratiquement tout faire, sauf l'élec'. Si je post un sujet sur mon garage c'est qu'il est plus qu'urgent que je m'en occupe, vous comprendrez photos à l'appui. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir m'aider Clin d\'oeil Voici l'actuelle "installation électrique" confère photos (désolé si les photos sont floues mais il y a peu de lumière en ce moment et le flash rend encore plus de flou). Les photos sont dans cet ordre Maison -> Abri -> Garage. Aussi, étant une propriété tout en longueur, avec le garage à l'opposé, il y a environ 36 mètres du disjoncteur principal au "tableau électrique" de mon garage, ce que je trouve pas mal, surtout vu les raccords mal fichus. Ce que je veux, c'est reprendre l'électricité de l'abri et du garage comme sur le schéma. Et puis je suis là aussi pour apprendre Grand sourire Pour le garage je me demande quelle section de câble utiliser car j'ai un poste à souder (80A max) à brancher sur la prise 1. La prise 2 servira à un compresseur 3 chevaux. La prise 3 et 4 c'est pour la musique et un outil comme perçeuse, fer à souder etc ... La prise 5 c'est du rab parce qu'il vaut mieux prévoir (comme c'est écrit dans mon bouquin). MERCI d'avance Top !

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
06/01/2012 à 08h27
06/01/2012 à 08h27
BOnjour

Euh pour les 80A vous êtes certains ? Euh !
Car sur une installation mono actuelle c'est de toute façon 60A maxi.

Il faudrait que vous soyez un peu plus précise sur la répartition des distances maison abris et abris garage, car avec 36m en tout la chute de tension n'est pas négligeable et votre besoin en puissance est élevé.

Si vraiment vous avez besoin de la puissance maxi du disjoncteur de branchement (60A) dans le garage il faudra partir sur le schéma suivant :

- 3x25² entre le tableau de répartition principal et le tableau abri de jardin protégé au départ par un disj 63A
- 3x16² entre le tableau abri de jardin et le tableau garage protégé par un disj 63A

Voir schéma joint (je suis parti du principe que vous refaisiez tout à neuf depuis le tableau principal)

Comme vous le voyez des coûts non négligeables (et je ne parle pas des différentiels et disjoncteurs des circuits).

Il faut donc être certain de vos besoins en puissance.

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
06/01/2012 à 10h17
06/01/2012 à 10h17
Bonjour,

Carminas, 80A ne correspond pas à l'intensité à fournir. Si tu regarde sur les fiches produit de postes à souder il est précisé le calibre du disjoncteur en amont à utiliser. Ici c'est du 16A. La puissance c'est du 2,5kW.

Bye
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
06/01/2012 à 10h37
06/01/2012 à 10h37
Bonjour
Et oui, faut pas confondre la puissance de sortie et la puissance absorbée et particulièrement sur ces appareils.
Si 12 volts de sortie avec du 16 A en 220 on doit avoir a peu près du 52A en sortie !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
06/01/2012 à 11h49
06/01/2012 à 11h49
Bonjour,
je suis surpris de voir autant de mou sur le câble d'alimentation edf (au dessus du panneau de comptage).
bizarre Confus
ou créer un compte pour participer

Par maxarras

avatar - maxarras
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/01/2012 à 14h48
06/01/2012 à 14h48
Bonjour à tous, en photo le capot du poste à souder, c'est écrit 16.5A en intensité max. Carminas: C'est écrit sur le câble d'alimentation du poste à souder "3G1.5mm²" ça fait peu je trouve 1.5mm² de section. J'ai refais les mesures à deux et cette fois-ci en plein jour, alors du compteur EDF au "tableau de fusibles" de l'abri (photo 4) il y a 28.3 mètres et du compteur EDF au "tableau électrique du garage" il y a 50.7 mètres, soit 22.4 mètres du "tableau de fusibles" de l'abri jusqu'au "tableau électrique" du garage. Je sais c'est énorme Mouais... Je pourrais affiner les mesures au télémètre mais je ne l'ai pas ici. Je pense aussi que je vais reprendre tout pour des raisons évidentes de sécurité. Le tableau de répartition principal c'est bien dans la maison et le 2ème tableau divisionnaire c'est celui du garage c'est bien ça? Ça veut dire quoi 3x25²? C'est trois fils: la phase, le neutre la terre de 25 mm² de section chacun dans la même gaine? Du R02V 3G25mm² c'est ça? Au niveau des besoins je suis sûr car je ne peux installer le poster à souder que dans le garage. Comment fait-on pour savoir faire une installation électrique car je ne trouve aucun bouquin qui apprend à le faire, ni site web, et je ne connais pas de logiciels non plus. addyll: D'après electric.system.free.fr: 230V x 16.5A x cos 0.8 = 3036 Watts.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
06/01/2012 à 21h07
06/01/2012 à 21h07
Bonsoir

Excusez ma méprise je n'y connais rien en poste à souder Honte

Donc si 16A suffisent cela change la donne, mais l'augmentation de la longueur également

2 hypothèses possibles :
- 3G16² tout du long et disj 32A au départ de chaque câble pour 7,3kW maxi
- 3G16² et disj 32A au départ entre le tableau et l'abri et 3G10² et disj 25A au départ entre abri et garage pour 5,7kW maxi dans le garage

A mon avis la 2ème solution n'est pas vraiment moins chère et c'est dommage de se priver de puissance.

A noter que dans mon message précédent j'ai employé le terme 3x25² à tort, j'aurai du dire 3G25² Honte (G = Ground pour terre)

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :

http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/nf/little/index.htm

Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
https://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par maxarras

avatar - maxarras
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/01/2012 à 21h30
06/01/2012 à 21h30
Merci pour toutes ses réponses Carminas Je plussoie vigoureusement !