Informations capacité circuit/normes

Informations capacité circuit/normes

Hors ligne Par lolow22

avatar - lolow22
Petit nouveau
Message(s) : 9
le 08/10/2019 à 13h44
Bonjour,

Je voulais savoir si la hotte, le lave vaisselle et les 4 prises de plan de travail pouvaient se trouver sur la meme ligne ou si il fallait en tirer une 2eme

Merci de vos réponses

Cordialement
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7712
le 08/10/2019 à 19h19
Bonsoir

Pour une installation respectant la NF C15-100 en vigueur :
- le lave-vaisselle doit obligatoirement être sur un circuit dédié (2,5²)
- prise hotte + 4 prises plan de travail peuvent être sur un même circuit (2,5² et 6 prises maxi)

Sur une installation ancienne vous pouvez trouver des configurations différnentes

Carminas