Bonjour, Je voulais savoir si la hotte, le lave vaisselle et les 4 prises de plan de travail pouvaient se trouver sur la meme ligne ou si il fallait en tirer une 2eme Merci de vos réponses Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/10/2019 à 19h19
08/10/2019 à 19h19
Bonsoir

Pour une installation respectant la NF C15-100 en vigueur :
- le lave-vaisselle doit obligatoirement être sur un circuit dédié (2,5²)
- prise hotte + 4 prises plan de travail peuvent être sur un même circuit (2,5² et 6 prises maxi)

Sur une installation ancienne vous pouvez trouver des configurations différnentes