Bonjour
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable donc il faudra augmenter la section :
Si votre disjoncteur de branchement ERDF (celui qui est plombé) est dans la maison à côté du point de départ du câble, on doit se limite à 2% maxi de chute de tension soit :
- 6carré protégé par un disj 10A maxi pour 2,3 kW maxi
- 10carré protégé par un disj 20A maxi pour 4,6 kW maxi
- 16carré protégé par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi
- 25carré protégé par un disj 50A maxi pour 11,5kW maxi
Si votre disjoncteur ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
Câble type R2V (noir rigide) sous gaine TPC rouge de 65 dans un lit de sable, enterrée de 50cm (85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Laissez tomber votre idée de 2,5carré, sauf éventuellement le temps des travaux à condition de ne pas tirer plus de 1000W.
@+
Carminas