Bricoleur du Dimanche

Installation électrique : besoin de votre avis

Par dodwan

avatar - dodwan
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
31/07/2017 à 10h43
31/07/2017 à 10h43
Bonjour

Dans une ancienne maison, j'ai fait changé le tableau électrique (à côté de ce nouveau tableau électrique dans la maison, j'ai le disjoncteur edf).
Le nouveau tableau électrique alimente aussi une petite annexe, qui a son propre tableau électrique neuf.
C'est un électricien qui a rénové mon installation cette année.

J'observe des choses qui me semblent anormales.

Assez souvent, quand je branche une multiprise, que ce soit dans la maison ou dans l'annexe, tout disjoncte. Alors qu'il n'y a rien de branché sur la multiprise. Au départ je pensais que cela venait de la multiprise, mais cela c'est produit avec 3 multiprises différentes qui ont toujours fonctionné dans d'autres maisons...

Ce qui me semble le plus anormal c'est que c'est le vieux disjoncteur edf mécanique qui disjoncte, et aucun des deux nouveaux tableaux électrique, que la multiprise se trouve dans la maison ou l'annexe.

Mon électricien, me dit que ses deux tableaux sont très sensibles, bien plus que le disjoncteur edf... Dans ce cas comment cela peut il être possible que les tableaux ne disjoncte pas avant le disjoncteur edf?

Ce weekend, dans l'annexe, mon père a mis par erreur deux fils (phase et neutre) dans le même wago. Le tableau de l'annexe n'a pas disjoncté, ni celui de la maison, c'est le disjoncteur edf qui a disjoncté.

Qu'en pensez-vous?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
31/07/2017 à 11h53
31/07/2017 à 11h53
bonjour,
je pense qu'il y a un gros bazar dans votre installation.....
mettez des photos de votre installation pour qu'on comprenne mieux
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
31/07/2017 à 11h55
31/07/2017 à 11h55
Bonjour

2 cas peuvent se produire.

Défaut d'isolement > 500mA
Le vieux disjoncteur EDF n'étant pas sélectif (contrairement aux récents), il saute de manière instantanée, avant vos interrupteurs différentiels 30mA

Court-circuit
C'est un événement violent sur une installation
C'est la protection la plus réactive qui saute en 1er, parfois il y en a plusieurs.
Les vieux disjoncteurs qui datent d'une époque où c'était la seul protection étaient souvent très réactifs.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dodwan

avatar - dodwan
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
31/07/2017 à 12h05
31/07/2017 à 12h05
Quel genre de photos et d'informations puis je vous fournir?