je dois passé un cable et mettre un disjoncteur pour un groupe frigorifique ( refrigeration d'un local) voici les donnés puissance frigorifique 4kw puissance tri 400v +N+ T 1.5 kw
je pense qu'un 5g1.5 est suffisant par contre point de vu disjonteur je met quoi faut il un disjoncteur speciale quel courbe? merci
salut toute petite puissance pour un frigo indust. ligne en 1.5mm² disjoncteur normal 10A pas besoin de courbe D pour ce frigo surtout en tri , bizarre ce tri+ neutre pour 1,5Kw de puissance absorbée.