J'ai fait des travaux de rénovation, et démonter les interrupteur, j'ai racheté les inter sur la gamme mosaic.
J'ai un escalier, qui est actionner par un inter avec voyant en haut et en bas.
Mon problème : Je branche mes trois fils en haut et les trois en bas, et rien ne va ça allume en haut mais pas en bas ou vice versa, j'ai inter changer les deux bleu mai rien.
En haut j'ai : 1 rouge et 2 bleu en bas : 1 blanc et 2 bleu
Facile pas besoin de schéma , chez vous si vous avez un va et vient basculez les deux inters dans le même sens si la lampe est allumée il faut inverser les navettes sur un inter et vous verrez que lorsque les deux sont positionnés pareils quelque soit la position, les deux en haut ou en bas la lampe est éteinte ; chez moi ils sont tous branchés comme cela quel intérêt ? lorsque la lampe est à remplacer , positionnés ainsi je sais que la phase n'arrive pas à la douille , @+
T'inquiète dans quelques jours j'ai une promotion...la parité ici n'existe que dans les bas étages.. Je deviendrais "ouvrier" et non "ouvrière" ..quel dommage pour ces dâmes
Mais Chut ..Arretons là.. Y a gloubiboulga qui veut redevenir sérieux
On se fait plaisir techniquement avec humour mais le principal intéressé lui, n'est plus présent sur le forum pour son installation
les 2 fils bleu sont les navettes reliés entre les 2 inters. le fil rouge (qui est la phase) vas au point commun du 1er inter le fil blanc ( qui est le retour de lampe ) vas au point commun du 2éme inter (donc il vas à la lampe et la lampe de l'autre coté est relié au neutre )
Inverser les fils bleu en haut ou en bas ne change rien au fonctionnement .