Bonjour
Pour les droites d'auteur je ne dirais rien

Mes schémas sont fait pour être partagé.

Tant qu'on ne s'en approprie pas la paternité cela me pose pas de problème
Pour en revenir à vos questions.
1-1) Oui c'est autorisé dans le cadre d'une mise en sécurité.
Même si l'idéal aurait été de réappairer phase et neutre au niveau de chaque circuit
1-2) Oui et il doit être de type A
Si vous avez un DB 15/45A, pas de circuit 32A, pas de chauffage électrique, un 40A est accepté. Dans tous les autres cas de figure il faut un 63A.
1-3) Oui cela n'apporterait rien, mais ce n'est pas du au fait qu'il y a des fusibles derrière.
C'est du au fait qu'en amont vous avez un disjoncteur ERDF qui ne vous délivrera pas plus que le courant assigné de l'ID
2-1) Non aucun problème si tout est bien repris en aval de l'ID
2-2) Je me lance dans un petit schéma que je vous mettrai en ligne tout à l'heure
@+