Installer un tableau électrique secondaire !

Installer un tableau électrique secondaire !

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 27/06/2014 à 23h43
Bonjour je souhaite installer un deuxième tableau électrique et je me demandais pour l arrivée du courant si j était obligé de placer un disjoncteur . (Est ce. Que je peux raccorder l arrivée du deuxième tableau au borne de l arrive du premier tableau sans passer par un disjoncteur ) .
si je suis obligé de passer par un disjoncteur , pouvez vous m indiquer son calibre et la section du câble d arrivée ,merci !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18013
le 28/06/2014 à 07h46
Bonjour
il nous manque quelques info , longueur du câble et les besoins de ce futur tableau et l'emplacement de ce tableau par rapport à l'existant.
au départ il faut un disjoncteur pour la protection du câble et alimenté sans passer par les inters diff., (intensité suivant la section et la longueur)
à l'arrivé c'est suivant les besoins soit un seuul inter diff en tête et si deux ou plus d'inter diff si ce tableau n'est pas accessible directement dans la maison il faut un inter sectionneur en tête du tableau.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 28/06/2014 à 08h54
Bonjour , le tableau va être placée dans un petit bâtiment coller a la maison .
Je dirais que le second tableau se situe +- 15 mètres . Pour la consommation , il y'aurais quelque prise ( pour petite. Consommation ) et 2 tube tl
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7256
le 28/06/2014 à 08h55
Bonjour

+1 avec les3c19

Disjoncteur obligatoire en tête du circuit qui alimente le tablau divisionnaire

Il faut effectivement que vous nous indiquiez la longueur de la liaison et la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais pour une longueur qui n'excède pas une vingtaine de mètre cela donne :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi

Vous pouvez vous inspirer de ces quelques exemples qui illustrent nos propos

@+

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire.jpg Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7256
le 28/06/2014 à 08h56
Nos messages se sont croisés.

Dans votre cas du 6² 32A me semble adapté (cf. mon premier schéma)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Jujuesp

avatar - Jujuesp
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 28/06/2014 à 09h01
Doi je mettre un inter sectionneur en tête du tableau sachant qu'il n'y a pas un accès direct avec ce bâtiment ??
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7256
le 28/06/2014 à 09h36
Non, l'interrupteur différentiel en tête du tableau divisionnaire jouera le rôle de coupure d'urgence

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18013
le 28/06/2014 à 10h35
Carminas a écrit :

Non, l'interrupteur différentiel en tête du tableau divisionnaire jouera le rôle de coupure d'urgence


Re
Je plussoie vigoureusement ! avec ces dires , si un seul inter diff pas besoin d'inter sectionneur
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
50 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (28)
34 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

56 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : deuff80 , pre234

Visiteurs non identifiés : 310