Bricoleur du Dimanche

Interrupteur qui fait sauter les plombs

Par Alex92

avatar - Alex92
Petite nouvelle
Message(s) : 2
04/02/2020 à 13h20
04/02/2020 à 13h20
Bonjour, Jai besoin de vous... j'espère que vous allez me comprendre parce que même moi je comprend pas tout. Voilà nous avons fait des rénovations de notre maison, j'ai changée les fils électrique qu'il y avait pour d'autres plus long ( j'avais sous la main que des 2.5 et jai lu que sa n'avait pas d'importance ). J'ai également remplacée des vieux interrupteurs legrand par des marques leroy merlin ( pas fait du tout pareil mais bref j'ai remis les fils L sur les L et 1 sur les 1 et les 2 sur les 2). 3 interrupteurs ( dont deux va et vient) + la sonnette sont alimenté avec une phase partant du compteur, pontage sur pontage. Problème maintenant lorsque j'action l'interrupteur ( le va) de la lumière extérieur avec la phase du pontage sa me fait sauté le disjoncteur. Et l interrupteur intérieur ( le vient) rien ne se passe. Sinon le reste tout fonctionne Je ne sais plus quoi faire j ai vérifier mes branchement des centaines de fois. J'ai même voulu regardrr si j'avais pas débranché un fils de la lumière mais pour faire simple ce n'est pas les mêmes fils qui arrive à la lumière et qui parte de mes inter ( pas la même couleur) il doit il y avoir un énième pontage quelque part... Donc HELP svp En espérant être compréhensible Alexie
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/02/2020 à 13h31
04/02/2020 à 13h31
Bonjour

Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- un des disjoncteurs ou fusibles d'un circuit particulier ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
04/02/2020 à 15h04
04/02/2020 à 15h04
Bonjour
Avec des photos de l'ensemble de vos raccordements on pourra peut-être vous aider .
@+
ou créer un compte pour participer

Par Alex92

avatar - Alex92
Petite nouvelle
Message(s) : 2
25/02/2020 à 14h16
25/02/2020 à 14h16
C'est le différentiel de la ligne qui sort Je pense que cest mon alimentation de l'ampoule qui c'est débranché. C'est possible?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/02/2020 à 16h23
25/02/2020 à 16h23
Bonjour

Si c'est l'interrupteur différentiel en tête de ligne
- soit vous avez fait un mauvais branchement : phase issu du différentiel et neutre issu d'un autre différentiel
- soit un de vos équipement a un défaut d'isolement.

Vu que c'est après modification de l'installation, je pencherais pour la 1er solution.
Vérifier en particulier votre pontage de phase, posez vous la question de la provenance des neutres associés.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : victor.g , Jokexx

Visiteurs non identifiés : 95