Bonjour, j'aimerais avoir votre avis. Je me questionne sur le positionnement d'interrupteurs à l'entrée de ma salle de bain dans mon sous-sol sol. À la droit de ma porte d'entrée de la salle de bain, j'aimerais installer interrupteur (luminaire et fan). Cependant , entre mes interrupteur et mon receveur de douche il y a environ 10pouces. Les interrupteur sont devant la vitre "fixe" de la douche. C'est un douche rectangulaire . La.poete coulissant et la partie la plus éloignée des interrupteur.Mes interrupteur serait dans le volume 2 Est ce legal ? Est ce qu'il y a des précautions supplémentaires ?
Merci
Bonjour
Vu les termes qui vous employez, vous n'etes sans doute pas de France (Canada peut être ?)
Je ne connais la règlementation de votre pays.
En France, les interrupteurs ne sont pas autorisés en volume 2.
Hello
Même réponse que l'ami Carminas, les distances exprimées en pouces, le terme fan, nous assurent que tu n'est pas en France, on ne peut donc pas te répondre correctement, ne connaissant pas les normes en vigueur par chez toi.
@+
Il me semble plutôt que c'est un anglophone qui compte en mesures impériales et cherche des renseignements sur la NF 😄
Il me semble plutôt que c'est un anglophone qui compte en mesures impériales et cherche des renseignements sur la NF 😄
Ah.
Pas si certain que toi
Ah.
Pas si certain que toi
Il existe un volume 2 dans les autres normes ? C'est mon indice
Bonjour
En supposant que ce soit en France, il faudrait savoir dans quel contexte la question est posée et à quel cas de figure on a affaire
- installation neuve ou rénovation totale qui doit respecter la dernière norme en vigueur (amendement A5 de 2015) ?
- installation existante récente mais réalisée sous d'autres versions de norme (NF C15-100 entre 2002 et 2008 ou amendement A2 entre 2008 et 2015)
- installation ancienne pour laquelle il est pertinent de respecter les règles minimales de sécurité.
Car les exigences ne sont pas les mêmes.
En tout cas, dans tous les cas de figure un interrupteur n'est pas autorisé en volume 2. Mais le volume 2 ne se calcule pas de la même manière suivant ces différents cas.
Au final un petit plan avec des cotes et les emplacements des cloisons fixes, mobiles, de l'interrupteur, des robinets, de la pomme de douche seront nécessaires pour répondre
Membres en ligne
Membre(s) : efred