Le général de mon compteur disjoncte plusieurs fois en ce moment...!

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
23/10/2011 à 09h21
23/10/2011 à 09h21
Bonjour à tous,

Je ne comprends pas pourquoi depuis un moment mon compteur (général) disjonte...
J'ai actuellement 2 tableaux qui gèrent toute ma maison avec différents déclic (installés par un électricien de métier).
Je n'ai rien de particulier qui pourrait pomper beaucoup de courant... tiens au moment ou je vous écris, tout le monde dor chez moi, (la chauffage au gaz n'est même pas encore allumé) juste la TV allumée ppour le rugby ^^.
,
et la clim réversible en mode chauffage à l'étage une 3kW à peine.

Ce matin çà a disjoncté une fois pour le moment, et hier soir 3 ou 4 fois en l'espace de 3/4 d'heure puis plus après...
Avez-vous une idée pour voir d'où vient se problème et comment y remédier ?

Photo de mon équipement tableaux et compteur en P.J

Merci

Cordialement

Images jointes :


"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
23/10/2011 à 09h32
23/10/2011 à 09h32
Bonjour,

ton tableau d'alimentation te propose un contrat maxi de 6KVA mono. Donc, tu as 6000W .
Ta clim réversible fait 3000W. Il te reste donc 3000W. Je pense que l'eau chaude , le chauffage et la plaque est au GAZ car tu parles de chaudière.
3000W te laisse peu de puissance , surtout si tu un équipement électroménager complet.
Il faudrait faire une étude pour connaitre tes besoins. Tu as peut être besoin de 9KVA soit 9000W pour fonctionner correctement.

De plus, ton tableau ERDF est ancien. Il a besoin d'un coup de jeune.
Le boitier supérieur est un boitier à fusible limité à 30A , soit 6000W, idem pour le compteur ERDF et le disjoncteur.
Le disjoncteur est un ancien modèle sans bouton test de différentiel.
Si on te propose un abonnement à 9000W, il faut faire remplacer ton tableau complet à la charge de ERDF avec remise en conformité.

Tes solutions sont:
- Limiter le fonctionnement des appareils énergivores en même temps.
- Augmenter la puissance de ton abonnement tarifaire.

Bon match de rugby et vive la france.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
23/10/2011 à 09h58
23/10/2011 à 09h58
Bonjour
Je ne vois pas le chiffre dans la petite fenêtre sur le disjoncteur ,je préfère demander confirmation qu'il y a bien 30
Si 15 de marqué faut pas chercher plus loin la panne!
Ces vieux disjoncteurs vont de 15 a 45 voir de 10 a 30!
Vérifier en premier le réglage de ce disjoncteur !!!
ou créer un compte pour participer

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
23/10/2011 à 11h00
23/10/2011 à 11h00
Merci pour vos réponses, je rentre ce soir pour vérifier...
Au niveau de la clim il me semble qu'elle a un COP de 3 donc, 1 kW consommé = 3 kW restitués on est d'accord ?
Donc elle devrait tirer quelque chose comme 1 kW sur la base même de ce calcul ???
Merci
Cordialement

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
23/10/2011 à 11h10
23/10/2011 à 11h10
Brice a écrit :

Merci pour vos réponses, je rentre ce soir pour vérifier...
Au niveau de la clim il me semble qu'elle a un COP de 3 donc, 1 kW consommé = 3 kW restitués on est d'accord ?
Donc elle devrait tirer quelque chose comme 1 kW sur la base même de ce calcul ???
Merci
Cordialement


Re
cela dépend de la puissance que tu nous as indiqué :est ce la puissance restitué ou la puissance absorbée ??
Une pac de 3KW en restitué c'est pas des masses , a confirmé reste qu'une PAC de 1KW absorbé sur un disjoncteur 15A avec le reste au démarrage si cette pac n'est inverter cela peu sauter!
On attend les vérification de tout ça
ou créer un compte pour participer

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
23/10/2011 à 21h11
23/10/2011 à 21h11
Re,

Afin que vuos puissiez me répondre au mieux, je vous communique une photo où il est bien indiqué les éléments demandés.

Cordialement

Images jointes :


"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
23/10/2011 à 21h31
23/10/2011 à 21h31
RE
C'est bien un 30A donc 6KW , même si la PAC fait 3KW de puissance absorbé ce disjoncteur devrait tenir même au démarrage et avec une télé allumé ,Il doit y avoir aussi certainement un chauffe eau électrique. et qui s'enclenche au tirage d'eau chaude, (pas de tarif HC)
donc puissance absorbée (pas la restituée) et y a t'il un chauffe eau électrique, on avance certainement sur un manque de puissance au disjoncteur;
En attente des renseignements complémentaires!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
23/10/2011 à 21h42
23/10/2011 à 21h42
Re,

Oui, j'ai un chauffe eau électrique de 30 litres dans salle de bain parentale donc peu utilisé mais quand même le matin et le soir.
J'ai aussi la pompe de la piscine 18 m3/heure qui tourne actuellement de 9h à 22h (mais je vais l'arrêter pour la mettre en hivernage).

La clim (en mode chauffage) ne sert pas beaucoup, seulement en ce moment à l'étage parce que je n'ai pas encore allumé la chaudière (chauffage à gaz) et l'été (en mode clim quand il fait chaud).

Je n'ai pas compris ---> (pas de tarif HC) <---

Cdt

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/10/2011 à 21h55
23/10/2011 à 21h55
Bonsoir,

effectivement je pense également à une surpuissance par rapport a ton abonnement. Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19

Double tarif (HP/HC) ? Non chez toi tu n'as pas cette configuration..

Donc au cumul nous avons :

- 1 clim 3KW
- 1 BEC 1,5KW
- 1 frigo 1KW
- 1 pompe de piscine 0,5KW

et le "en ce moment, se rajoute au reste " !!

Donc l'appareil complémentaire dans ce cas de figure crée le déclenchement ..Eclairage ou + Oui




ou créer un compte pour participer

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
23/10/2011 à 22h12
23/10/2011 à 22h12
Donc si je coupe la clim je suis bon ?
( cet été, pompe piscine, clim à fond, éclaire bt 50w x 20 ampoules... Ça n'a jamais disjonté et là oui...!
Merci (donc ma clim n'a pas de cop 3 ... 1 kW consommé = 3 kW restitués ???

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/10/2011 à 22h33
23/10/2011 à 22h33
Salut

SI effectivement la clim ne fait qu'1KW consommé c'est un peu douteux d'incriminer la surpuissance. (j'avais donc peut etre pas tout lu )

Donc si ce n'est pas la surpuissance cela peut etre :

- soit un défaut d'isolement :
>>>une machnine en défaut
>>>un dégat des eaux latent

- Soit une défaillance du disjoncteur général ( Vieillesse !!)
>>>pour essayer de verifier ça, prends un marteau et tapes un coup sec sur le tableau bois a coté du disjoncteur...s'il déclenche demande le remplacement à ERDF

A+
ou créer un compte pour participer

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
24/10/2011 à 18h56
24/10/2011 à 18h56
Bonjour et merci pour ces conseils que je vais certainement essayer.
Un electricien me propose d'installer:
Un disjoncteur mono 2X 30 / 60 - 500 MLA selectif, mais ne sait pas si j'ai le droit ?
Est-ce aussi un bon conseil ou dangereux ?

- soit un défaut d'isolement :
>>>une machnine en défaut
>>>un dégat des eaux latent
(dans ces cas-là les déclic auraient déclenchés mais pas le général non ?)


Merci

Cordialement

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
24/10/2011 à 19h12
24/10/2011 à 19h12
Brice a écrit :

Bonjour et merci pour ces conseils que je vais certainement essayer.
Un electricien me propose d'installer:
Un disjoncteur mono 2X 30 / 60 - 500 MLA selectif, mais ne sait pas si j'ai le droit ?
Est-ce aussi un bon conseil ou dangereux ?



salut
si il parle de remplacer le disjoncteur ERDF existant,
ce n'est pas a toi, ni même a ton électricien de faire ce travail. seul un technicien d'ERDF peut le faire.

je pense également, qu'il serai judicieux d'en faire la demande ....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
24/10/2011 à 19h43
24/10/2011 à 19h43
Oulaaa...,

Je viens de faire le test du marteau, et la Boulet çà a disjoncté..., j'ai refais le test une deuxième fois et là Boulet çà a sauté de nouveau...

C'est sur dans ce cas, il faut bien changer le disjoncteur ???
C'est le noir seulement qui sera changé ? Et pour le compte de qui ?

Merci

Cordialement

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
24/10/2011 à 19h53
24/10/2011 à 19h53
Oui, tu peux faire remplacer ce disjoncteur. Il est ancien et c'est pas du superflu.

Celà te permettra d'avoir une base pour vérifier si surpuissance ou non aprés le remplacement.
Comme le dit fabnini, seul ERDF est mandaté et peut travailler sur ce tableau de comptage.

Bonne soirée.
ou créer un compte pour participer

Par Brice

avatar - Brice
Message(s) : 275
24/10/2011 à 20h26
24/10/2011 à 20h26
Ok, ils vont donc me changer les deux boitiers, le noir et le bleu au dessus c'est çà ?

"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."