Bricoleur du Dimanche

local technique dans parties collective

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
20/11/2010 à 18h59
20/11/2010 à 18h59
bonsoir
j'ai 2 logements de 120m² dans le meme batiment .
j'ai fais un local technique avec une porte extérieur et 2 porte qui donnent chacun dans un logement

dans ce local j'ai installé les GTL de 250mm avec les tableaux de com et de répartitions.

j'ai du donc mettre "2 PC GTL" a proximité des tableaux.

ma quéstion est:
suis-je obligé de mettre des PC dans un local technique.
parce que ca m'embeterais qu'n des locatairestire une rallonge sur la prise de son voisin !!!

merci d'avance de vos réponse
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
21/11/2010 à 09h12
21/11/2010 à 09h12
Bonjour
Ces prises sont prévues pour alimenter les appareils du coffret de communication du type Box ,ampli etc..... et en général cela s'installe également dans la gainel technique
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
21/11/2010 à 09h24
21/11/2010 à 09h24
Bonjour
en général les tableaux de protections doivent être accessibles depuis l'intérieur des appartements et non rassemblés dans une gaine technique accessible a tous! n'importe qui peu couper le courant chez le voisin!!sans parler de la coupure d'urgence!!
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
21/11/2010 à 18h39
21/11/2010 à 18h39
bonsoir

je n'ai pas installé les 2 PC dans le tableau de répartiton pour pouvoir garder les 20% de place libre. par contre ces prise sont bien sur un disjoncteur 20A spécialisé.

je pensé que dans un local technique ont pouvait mettre les tableau de réparttion!!! j'avais fais venir un gars de l'edf pour qu'il prennent ces mesures entre les coffrets edf dans la rue et mes futur emplacement, il ma dis qu'il n'y avait pas de probleme avec le consuel,que cette piece devais servir de local technique .
vous pensez que le consuel ne va pas accepter mes instalations? que je vais devoir tous recommencer??? ca va etre un travail de malade toutes mes gaines et mes fils vont etre trop court.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/11/2010 à 19h21
21/11/2010 à 19h21
Bonsoir

La norme dit :


771.558.1.4 Emplacement
La GTL est située à l'emplacement suivant :
- soit à l'intérieur du logement, et de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.


Je pense que votre local technique est bien un local annexe et votre installation est conforme à la norme.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
21/11/2010 à 19h30
21/11/2010 à 19h30
oufffffffffffffffffffffff Mr carmina vous irez au paradis vous lol.

mais cette normes est applicable dois mon cas? il s'agit "d'une partie commune a 2 logements en rez de chaussée.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
21/11/2010 à 19h38
21/11/2010 à 19h38
Perso je dirais NON car le local technique est commun ce qui dit la norme c'est dans des locaux annexe de l'appartement , faisant parti de l'appartement

Mais faut pas oublier la coupure d'urgence qui doit être a l'intérieur du logement, accessible sans être obligé de sortir de l'appartement:!
Ce qui n'empêche en rien que cette installation n'est pas digne d'un professionnel ,jamais dans ma vie de pro j'ai vu mettre des tableaux de protection en dehors des appartements!
tout les jours le voisin peu couper ce qu'il veut , admettant que pendant les vacances le voisin coupe volontairement le courant et qu'il y est un congélateur de 300l plein!!
En plus n'importe quel pingouin peu venir piquer tout le tableau!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/11/2010 à 20h02
21/11/2010 à 20h02
Le problème est bien là, personne ne ferait jamais cela. Ca tourne pas rond là-dedans

Mais est-ce non conforme (au sens NF C 15-100) pour autant Confus

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
21/11/2010 à 20h24
21/11/2010 à 20h24
je comprend bien ce que vous voulez me dire.

mais les tableau ne seront pas exposé a la vue de tout le monde, j'ai oublié de vous dire que cette batisse et dans une cour privée ou réside le propriaitaire et que seul les 2 locataire ainsi que le propriétaire ont accés a cette cour et donc a cette partie commune
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
06/04/2011 à 16h06
06/04/2011 à 16h06
bonjour
je remonte le sujet,le consuel est passé est.................
grande claque pour moi
pourtant vous m'avez prévenu,donc.
-intérdiction de mettre les tableaux dans les locaux téchniques.

cependant il me les autorisent a condition que je fasse un coffrage autour de chacun de mes tableaux, et que celui ci ai une porte qui ferme a clé. ( maintenant que je fasse un coffrage plus petit qu'une GTL (600mm) il s'en fout). pas de contre-visite juste une attéstation sur l'honneur.

-obligation de mettre un "coupure d'urgence 63A" dans l'habitation.(pouvez vous m'aidez pour le choix du matériel svp).
merci a vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
06/04/2011 à 16h16
06/04/2011 à 16h16
j'ai trouvé deux références chez LEGRAND
-023 58
-043 30
le premier est a déclenchement, donc différentiel ???
lequel me faut -il?
merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/04/2011 à 16h39
07/04/2011 à 16h39
bonjour,
inter sectionneur de tête à déclenchement à distance leg 02357 pour 63A ou 02358 pour 100 A
avec un auxilliaire de commande à émission de courant leg 07361 sous protection Disj 2A repris sous un différentiel du tableau
plus inter arrêt d'ugence dans l'entrée de chaque appartement du type coup de poing ou à membrane déformable
@+
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 16h55
07/04/2011 à 16h55
Bonjour Bob,
Je ne voudrais pas être categorique,attendons confirmation mais il me semble bien que dans le cas d'une coupure d'urgence si le tableau n'est pas accessible,il faut une coupure directe et que la bobine à émission n'est pas valide.
Il faut un inter sectionneur qui coupe votre alim en direct.
A verifier mais suis a peu pres sur de mon coup.
A bientot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/04/2011 à 17h08
07/04/2011 à 17h08
bonjour RV

merci pour cette remarque car je ne peux pas l'affirmer

mais j'ai des batiments publics(salles de sports , salles des fêtes, ext ) dont les coupures d'ugences sont avec des bobines à émission ) et qui sont vérifiés periodiquement par organismes de contrôle et je n'ai jamais eu de remarque à ce sujet .
donc maintenant si quelqu'un à un texte normatif à ce sujet il sera le bien venu
@+
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 17h12
07/04/2011 à 17h12
Re,

Entierement d'accord avec vous en ce qui concerne les ERP ,les coupures grandes cuisines ou encore coupures traitement d'air mais malheureusement les locaux d'habitation ne repondent pas aux memes regles.
Je cherche le texte ce soir et vous tiens au courant.
A+
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 21h12
07/04/2011 à 21h12
Re,
Excusez du retard.Je viens de trouver ce texte de promotelec qui est d'actualité pour un passage de consuel.
J'essaie de mettre le lien .Par contre , soyez indulgent si ça marche pas du premier coup je suis une vraie bille avec un ordi.
A bientot

https://www.promotelec.com/questions/comment-doit-on-realiser-la-coupure-d-urgence.html
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania , Rogette

Visiteurs non identifiés : 84