Bricoleur du Dimanche

local technique dans parties collective - page 2

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
20/11/2010 à 18h59
20/11/2010 à 18h59
bonsoir
j'ai 2 logements de 120m² dans le meme batiment .
j'ai fais un local technique avec une porte extérieur et 2 porte qui donnent chacun dans un logement

dans ce local j'ai installé les GTL de 250mm avec les tableaux de com et de répartitions.

j'ai du donc mettre "2 PC GTL" a proximité des tableaux.

ma quéstion est:
suis-je obligé de mettre des PC dans un local technique.
parce que ca m'embeterais qu'n des locatairestire une rallonge sur la prise de son voisin !!!

merci d'avance de vos réponse
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 21h17
07/04/2011 à 21h17
Il me semblait bien que ça irait pas tout seul!!!!!!
Sur ce lien fouillez un peu! Il faut descendre sur "tableau electrique et protection des circuits" puis descendre sur comment doit-on realiser une coupure d'urgence
J'espere que vous me comprenez ( si oui : bravo belle perfomance!!!!!!!)
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
07/04/2011 à 21h24
07/04/2011 à 21h24
bonsoir
merci pour vos intérventions.
donc il s'agit d'une partie commune attenant au deux appartements. j'ai bétement mis un tableau pour chaque appartement dans cette partie commune. (en faite la partie commune est juste une piece d'environ 6m² avec une porte vers l'éxtérieur et une porte donnant dans chaque appartement. mais ce ne sont pas les entrées principales.)

donc le consuel me demande soit :
-d 'inclure le tableau de répartiton,le tableau de comm et le tableau de controle dans le logement (la GTL).
ou:
- de fermer l'ensemble avec une porte a clé a disposition du locataire et de mettre un dispositif de coupure dans le logement.

donc j'ai trouvé:
un inter-sectionneur lexic 2p 63A catégorie d'emploi AC 22 A suivane EN 60947-3
contact double coupure
ref 004330

ca peut faire l'affaire????
merci et bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 21h29
07/04/2011 à 21h29
Re,

Oui,c'est ce type de materiel qui est demandé.
Bon courage et a bientot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
07/04/2011 à 21h31
07/04/2011 à 21h31
merci pour votre recherche
donc 1 inter-sectionneur dans chaque appartemnt
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 21h36
07/04/2011 à 21h36
Oui ça ira avec ça
Par contre,pas toujours facile a mettre en oeuvre surtout si tout est fini!
Bon courage
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
07/04/2011 à 22h12
07/04/2011 à 22h12
Bonsoir

Mettre l'interrupteur sectionneur bien en évidence sur le tableau.

Par exemple comme dans l'image jointe ou à défaut en bout d'une rangée pas trop chargée

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 22h19
07/04/2011 à 22h19
Bonsoir Carminas,

Justement si j'ai bien compris le probleme de notre ami c'est que le tableau se trouve à l'exterieur du logement,il faut donc qu'il place ce sectionneur dans un petit tableau à l'interieur du logement pour faire office de coupure d'urgence mais non sur le tableau de distribution general.
A bientot pour confirmation
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
07/04/2011 à 22h54
07/04/2011 à 22h54
Oui j'avais zappé, tu as raison, mais du coup cela oblige à faire un aller retour avec l'alimentation, si le coup de poing n'est pas possible (mais je ne vois pas pourquoi avec une bobine à émission cela ne le serait pas).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 22h59
07/04/2011 à 22h59
Re,
Effectivement il faut faire passer les cables d'alim par ce sectionneur.C'est d'autant plus dommage que les3c19 soulevait ce point de la norme le 20/11 dans ce meme sujet. Maintenant que c'est fini ça va surement etre moins drole.
Pour ce qui concerne la bobine a emission , j'ai mis le texte en lien un peu plus haut.J'espere qu'il fonctionne.
A bientot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
07/04/2011 à 23h04
07/04/2011 à 23h04
Comment doit-on réaliser la coupure d'urgence ?

La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement.

Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation.

La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur).

Si le disjoncteur de branchement est placé en limite de propriété, il ne peut pas faire office de coupure d'urgence. Dans ce cas, il faut installer dans la maison un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition de courant assigné au moins égal au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/04/2011 à 08h10
08/04/2011 à 08h10
Bonjour

Reste à savoir si un intersectionneur actionné par une bobine à émission est assimilé par un dispositif à action direct.

A noter que ce point n'a pas changé dans l'amendement A3 de 2010, c'était déjà rédigé comme cela auparavant, à part l'accessibilité aux handicapés qui a été ajoutée.

Texte de 2002 :
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).


Texte de 2010 :
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau d'accès de l'unité de vie.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2) et au niveau d'accès de l'unité de vie, (la constitution de l'unité de vie est définie en 771.512.2.16.2).


Ce qui est dommage c'est que les3c19 avait signalé à wil ce point dès le départ.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
08/04/2011 à 09h42
08/04/2011 à 09h42
merci a vous tous
dommage pour moi en effet mon gros probleme est qu'il y a deux logements.

en effet si il y avait qu'un seul logement, ma GTL implanté dans ce local n'aurait pas eu besoin d'un inter-sectionneur vu qu'elle est attenant et au meme niveau que l'espace de vie. j'ai bien compris???
de tout facon je dois y allé pour commencer ma modification et je prendrais quelque photos de tout ca.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
08/04/2011 à 09h53
08/04/2011 à 09h53
derniere petit quéstion

l'aller retour que je vais faire en 16mm² entre mon tableau de répartition et mon inter-sectionneur peut t-il etre fait sous une moulure ou dois t'il etre encastré ?

MERCI
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
08/04/2011 à 10h07
08/04/2011 à 10h07
Bonjour,
A priori je ne vois pas de contre indication à la moulure mais prenez bien les angles prefabiqués et soignez la
jonction avec les tableaux afin de respecter l'IP requis.

A+
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
08/04/2011 à 21h03
08/04/2011 à 21h03
bonsoir
voici quelques photos du chantier.

vue de l'entrée du local technique. les portes donnant sur chacun des apparts
(il y a de la hauteur sous plafond lol)





ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 938