Bricoleur du Dimanche

Tirer les câbles pour local piscine

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
26/08/2023 à 00h53
26/08/2023 à 00h53

Bonjour,

J'ai tiré une gaine en 3X2,5mm (circuit prise) et une autre en 3X1,5mm (circuit lumière) depuis le compteur de la maison vers le futur local piscine. Est ce suffisant pour faire tout mes branchements dans le local?

Si j'ai bien compris, après tout partira du compteur du local vers tous les luminaires (lumière local, led piscine, led cascade) et les équipements (pompe, l'automatisation du ph, commandes piscine, horloge..)?

Si c'est bon, peut être tiré une troisième gaine de la maison au local au cas où un jour il y aurait une pompe à chaleur? Est ce que mon 3X2,5mm est suffisant pour supporter le tout?

Electriquement votre! 😅

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
26/08/2023 à 07h47
26/08/2023 à 07h47

Bonjour

Il aurait été plus pertinent de tirer un seul câble plus gros

Pour répondre à votre question, il faudrait connaitre la longueur de la liaison

Mais si elle est raisonnable, ce sera suffisant pour l'usage décrit, la plus grosse puissance étant la pompe

Par contre ce sera trop juste pour une PAC

-

J'espère que vous avez passé vos câbles R2V dans de la gaine TPC rouge.

Images jointes :

Tableau divisionnaire G.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
26/08/2023 à 14h13
26/08/2023 à 14h13

Merci pour le schéma très clair. 

C'est pas des R2V mais des gaines grise préfilés. La longueur entre le compteur maison au local piscine est de 25m. Une longueur à respecter selon le type et la section?
J'ai mis ces deux gaines dans un fourreau rouge oui mais seulement la partie extérieur et enterré. Pas dans les combles.

Tout est encore possible, je n'ai rien condamné.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
26/08/2023 à 14h16
26/08/2023 à 14h16

Ce n'est pas bon.

Vous ne pouvez pas mettre des gaines préfilées en enterré ou en extérieur.

Il faut obligatoirement du câble.

Je vous conseille de passer un R2V 3G10² directement dans votre TPC rouge (avec un disj 40A au départ qui vous autorisera 9kW), ainsi ce sera évolutif pour votre PAC, et vous aurez une chute de tension raisonnable.

A la limite 3G6² disj 32A pour 7kW, mais c'est un juste en chute de tension 2,7%, quoi qu'acceptable.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
26/08/2023 à 15h11
26/08/2023 à 15h11

Minnce! de l'argent à la poubelle... avant de racheter, Juste pour être bien sûre que j'ai compris (vocabulaire). Impossible de mettre les gaines classiques grises annelées avec trois fils dedans en extérieur ou sous terre même si je les mets dans un fourreau TPC rouge?

Si c'est bien pas possible. Dois je obligatoirement tirer un fourreau rouge jusqu'au compteur maison ou jusque dans les combles je peux passer en gaine grise annelé? (question de facilité de travail et d'accès entre l'extérieur et les combles, c'est le seul endroit  qui est encastré et non accessible. Je pourrai réutilisé la gaine grise actuelle si ca rentre)

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
27/08/2023 à 09h14
27/08/2023 à 09h14

Bonjour

Oui vous avez bien compris. En extérieur, il faut du câble

Il faut de la gaine TPC rouge pour la partie enterrée, mais elle est interdite dans la maison (inflammable)

Donc dans la maison, il faut passer le câble R2V, soit en encastré dans une gaine ICTA (grise annelée), soit librement dans un vide de construction, soit en apparent.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
27/08/2023 à 10h05
27/08/2023 à 10h05

Bonjour

A noter que la gaine ICTA n'est pas forcément grise.
Par exemple, la turbogliss (un bonheur à utiliser) de Legrand (ex Arnould) est aussi en bleu, vert, marron, .

On trouve aussi de la gaine blanche

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
27/08/2023 à 15h10
27/08/2023 à 15h10

Merci pour vos réponses hyper claires.

Je vais poser un disjoncteur 40A en 3G10mm2 dans une gaine ICTA dans le vide sanitaire et sous la terrasse de la piscine, puis dans une TPC rouge enterrée. Une fois mon sous compteur du local piscine relié à ce câble. Je pourrais tirer un câble 3G1,5mm2 dans une gaine TPC rouge (car dans la tranchée) jusqu'à la boite de dérivation LED piscine sur la terrasse. Puis de là, je repartirai vers un petit boitier de dérivation de la futur LED cascade avec un interrupteur extérieur dédié.

Après je pense maîtriser le reste (pompe, boîte de commande)

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
27/08/2023 à 15h53
27/08/2023 à 15h53

Mettre un disjoncteur 16A maxi au départ de ce câble en 1,5²


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
27/08/2023 à 22h44
27/08/2023 à 22h44

oui merci après j'ai plus qu'à regarder le tableau des normes par rapport aux nombres de prise ou de lumière 👍

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
28/08/2023 à 14h18
28/08/2023 à 14h18

Pour le soubassement de la maison, je mets de la gaine ICTA puisque la TPC est pour s'enterrer?
Si oui, est ce que pour du 3G10mm2 une gaine ICTA classique prévue pour passer 3fils en 2,5 est ok pour les normes? ou au pire 3G6mm2 sachant que je ne mettrai jamais de PAC.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
28/08/2023 à 14h23
28/08/2023 à 14h23

Bonjour

Du moment que le câble passe dedans, pas de soucis normatif.

Mais pour du câble 3G10² je vous conseille plutôt de la gaine ICTA de 32


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
28/08/2023 à 19h17
28/08/2023 à 19h17

Vous me conseilliez de prendre du 3G10mm2 quoi que le 3G6mm2 passait aussi. Je regarde les prix et je me dit que ca vaut le coup de creuser un peu. 

Je ne poserai pas de PAC, il y a 33 mètres de distance entre le compteur de la maison et le sous compteur local piscine. 
Il y a une pompe de 3/4CV, une prise mural, le système de régulateur ph et deux LED 100W et une lumière cabanon. 
Le compteur qui m'a été fourni : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1693242969.jpg

Plutôt 3G10 ou 3G6? quid de la chute de tension?


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
28/08/2023 à 19h36
28/08/2023 à 19h36

Bonsoir

Si pas de PAC, le 3G6² suffira car vous ne tirerez jamais 7kW avec le reste.

Mais ce n'est pas ce que vous disiez dans votre 1er message.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
28/08/2023 à 22h56
28/08/2023 à 22h56

Vous avez raison, j'ai changé d'avis, je pensais à la place d'éventuel futurs acquéreurs. Nous on ne mettra pas de PAC, donc c'est parfait en 3G6mm2. Puis il fais assez chaud dans le sud! Merci encore.

ou créer un compte pour participer

Par Adrien84

avatar - Adrien84
Ouvrier
Message(s) : 149
30/08/2023 à 18h42
30/08/2023 à 18h42

Concernant la terre, j'ai un piquet de 1,50m que je vais planter dans la terre et ensuite couler de béton par dessus. 
Quel câble faut-il pour cette installation s'il vous plait sachant que j'ai mis du 3G6mm2 de la maison au local.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 76