Bonjour,
J'ai tiré une gaine en 3X2,5mm (circuit prise) et une autre en 3X1,5mm (circuit lumière) depuis le compteur de la maison vers le futur local piscine. Est ce suffisant pour faire tout mes branchements dans le local?
Si j'ai bien compris, après tout partira du compteur du local vers tous les luminaires (lumière local, led piscine, led cascade) et les équipements (pompe, l'automatisation du ph, commandes piscine, horloge..)?
Si c'est bon, peut être tiré une troisième gaine de la maison au local au cas où un jour il y aurait une pompe à chaleur? Est ce que mon 3X2,5mm est suffisant pour supporter le tout?
Electriquement votre! 😅
Bonjour
Il aurait été plus pertinent de tirer un seul câble plus gros
Pour répondre à votre question, il faudrait connaitre la longueur de la liaison
Mais si elle est raisonnable, ce sera suffisant pour l'usage décrit, la plus grosse puissance étant la pompe
Par contre ce sera trop juste pour une PAC
-
J'espère que vous avez passé vos câbles R2V dans de la gaine TPC rouge.
Merci pour le schéma très clair.
C'est pas des R2V mais des gaines grise préfilés. La longueur entre le compteur maison au local piscine est de 25m. Une longueur à respecter selon le type et la section?
J'ai mis ces deux gaines dans un fourreau rouge oui mais seulement la partie extérieur et enterré. Pas dans les combles.
Tout est encore possible, je n'ai rien condamné.
Ce n'est pas bon.
Vous ne pouvez pas mettre des gaines préfilées en enterré ou en extérieur.
Il faut obligatoirement du câble.
Je vous conseille de passer un R2V 3G10² directement dans votre TPC rouge (avec un disj 40A au départ qui vous autorisera 9kW), ainsi ce sera évolutif pour votre PAC, et vous aurez une chute de tension raisonnable.
A la limite 3G6² disj 32A pour 7kW, mais c'est un juste en chute de tension 2,7%, quoi qu'acceptable.
Minnce! de l'argent à la poubelle... avant de racheter, Juste pour être bien sûre que j'ai compris (vocabulaire). Impossible de mettre les gaines classiques grises annelées avec trois fils dedans en extérieur ou sous terre même si je les mets dans un fourreau TPC rouge?
Si c'est bien pas possible. Dois je obligatoirement tirer un fourreau rouge jusqu'au compteur maison ou jusque dans les combles je peux passer en gaine grise annelé? (question de facilité de travail et d'accès entre l'extérieur et les combles, c'est le seul endroit qui est encastré et non accessible. Je pourrai réutilisé la gaine grise actuelle si ca rentre)
Bonjour
Oui vous avez bien compris. En extérieur, il faut du câble
Il faut de la gaine TPC rouge pour la partie enterrée, mais elle est interdite dans la maison (inflammable)
Donc dans la maison, il faut passer le câble R2V, soit en encastré dans une gaine ICTA (grise annelée), soit librement dans un vide de construction, soit en apparent.
Bonjour
A noter que la gaine ICTA n'est pas forcément grise.
Par exemple, la turbogliss (un bonheur à utiliser) de Legrand (ex Arnould) est aussi en bleu, vert, marron, .
On trouve aussi de la gaine blanche
@+
Merci pour vos réponses hyper claires.
Je vais poser un disjoncteur 40A en 3G10mm2 dans une gaine ICTA dans le vide sanitaire et sous la terrasse de la piscine, puis dans une TPC rouge enterrée. Une fois mon sous compteur du local piscine relié à ce câble. Je pourrais tirer un câble 3G1,5mm2 dans une gaine TPC rouge (car dans la tranchée) jusqu'à la boite de dérivation LED piscine sur la terrasse. Puis de là, je repartirai vers un petit boitier de dérivation de la futur LED cascade avec un interrupteur extérieur dédié.
Après je pense maîtriser le reste (pompe, boîte de commande)
oui merci après j'ai plus qu'à regarder le tableau des normes par rapport aux nombres de prise ou de lumière 👍
Pour le soubassement de la maison, je mets de la gaine ICTA puisque la TPC est pour s'enterrer?
Si oui, est ce que pour du 3G10mm2 une gaine ICTA classique prévue pour passer 3fils en 2,5 est ok pour les normes? ou au pire 3G6mm2 sachant que je ne mettrai jamais de PAC.
Bonjour
Du moment que le câble passe dedans, pas de soucis normatif.
Mais pour du câble 3G10² je vous conseille plutôt de la gaine ICTA de 32
Vous me conseilliez de prendre du 3G10mm2 quoi que le 3G6mm2 passait aussi. Je regarde les prix et je me dit que ca vaut le coup de creuser un peu.
Je ne poserai pas de PAC, il y a 33 mètres de distance entre le compteur de la maison et le sous compteur local piscine.
Il y a une pompe de 3/4CV, une prise mural, le système de régulateur ph et deux LED 100W et une lumière cabanon.
Le compteur qui m'a été fourni : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1693242969.jpg
Plutôt 3G10 ou 3G6? quid de la chute de tension?
Bonsoir
Si pas de PAC, le 3G6² suffira car vous ne tirerez jamais 7kW avec le reste.
Mais ce n'est pas ce que vous disiez dans votre 1er message.
Vous avez raison, j'ai changé d'avis, je pensais à la place d'éventuel futurs acquéreurs. Nous on ne mettra pas de PAC, donc c'est parfait en 3G6mm2. Puis il fais assez chaud dans le sud! Merci encore.
Concernant la terre, j'ai un piquet de 1,50m que je vais planter dans la terre et ensuite couler de béton par dessus.
Quel câble faut-il pour cette installation s'il vous plait sachant que j'ai mis du 3G6mm2 de la maison au local.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 167