Bricoleur du Dimanche

Lumière branchée juste sur la phase !

Par Capricaaa

avatar - Capricaaa
Petite nouvelle
Message(s) : 4
09/05/2019 à 01h39
09/05/2019 à 01h39
Bonjour ^^ J ai un petit soucis dans mon nouvel appartement qui m inquiète légèrement lol. Hier j ai voulu changé mon applique murale. Une ampoule led y était raccordée. J ai été surprise de la chaleur qu elle avait alors que je l avais allumé juste quelques minutes avant de couper le courant au tableau. En démontant l applique existante je pense avoir comprit pourquoi, le fil neutre n’était plus branché. Ce qui n inquiète c est que le interrupteur différentiel n a pas sauté. Après quelque recherche je pense que ça aurait dû être le cas non ? Je suis assez novice en électricité. Si vous pouvez m aider merci a vous ^^
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
09/05/2019 à 06h39
09/05/2019 à 06h39
Bonjour,
S'il n'y avait que le fil de phase de branché sur cette lampe, elle ne pouvait pas s'allumer !
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
09/05/2019 à 06h45
09/05/2019 à 06h45
Bonjour,

La chaleur que tu a ressenti devait provenir du mauvais contact de ce fil neutre qui devait créer un échauffement.
Le fait de démonter ton applique à déconnecté définitivement ce fil bleu.

Resserre le tout et tout devrait aller.

Le différentiel ne saute pas dans ce cas de figure, sf s’il a touché la carcasse de l’applique elle même reliées à la terre.
ou créer un compte pour participer

Par Capricaaa

avatar - Capricaaa
Petite nouvelle
Message(s) : 4
09/05/2019 à 07h35
09/05/2019 à 07h35
Bonjour, si il y avait juste celui ci de branché juste lol et elle marche comme ça depuis je ne sais combien de temps je viens d emménager. J ai changé l applique et rebranché le neutre sur la nouvelle. Il n y a pas terre a brancher, ni sur l applique ni de fil de terre qui est dans le mur... Juste que je me posais la question si cela n aurait pas dû sauter au tableau avant, quand seule la phase était branché...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
09/05/2019 à 07h44
09/05/2019 à 07h44
Encore une fois, si seule la phase était branchée, la lampe ne pouvait pas s'allumer !
Comme vous l'a expliqué Simple-minded le neutre était bien raccordé mais probablement mal serré, le fil s'est débranché lors du démontage.
Sinon, refaite l'essai de ne brancher que la phase sur cette lampe et dites-nous si elle s'allume bien...
ou créer un compte pour participer

Par Capricaaa

avatar - Capricaaa
Petite nouvelle
Message(s) : 4
09/05/2019 à 09h45
09/05/2019 à 09h45
Désolé j avais lu que si seul le neutre était branché... je vais remonter l ancienne. Je vous dis ça
ou créer un compte pour participer

Par Capricaaa

avatar - Capricaaa
Petite nouvelle
Message(s) : 4
09/05/2019 à 11h30
09/05/2019 à 11h30
C est bon je viens de refaire le montage. Effectivement vous aviez raison ! Ouf Merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 69