Bonjour à tout le monde,
J'ai fais intervenir un électricien pour la rénovation électrique de ma maison donc pour une somme assez importante. Je vous épargne les détails des multiples erreurs déjà commises.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que j'ai étudié le système électrique pour en faire un plan et suite à plusieurs questions que je me posais j'ai cherché dans la norme et j'ai finis par voir beaucoup d'erreur chez moi :
- une rangée de 10 disjoncteurs sur un différentiel
- Le four et la plaque de cuisson sur un disjoncteur de 20a
- un disjoncteur avec marqué plaque de cuisson sur un disjoncteur 32a mais je ne trouve pas ce que cela alimente
- un disjoncteur avec 12 prises de raccorder et la hotte
Trouvez-vous cela normal qu'un électricien professionnel fasse ce genre de travaux ? Est-ce normal que cela ne corresponde pas à la norme ?
Est-ce que je dois m'en inquiéter ?
Merci d'avance et excusez-moi de la longueur du message.
Bonjour
Tout dépend ce que vous avez demandé.
Ne pas confondre la norme pour un logement neuf avec une rénovation partielle voire une simple mise en sécurité.
En rénovation il faut souvent composer avec les contraintes de l'existant.
L'essentiel est que les règles de sécurité soient respectées (ce qui est le cas chez vous)
- une rangée de 10 disjoncteurs sur un différentiel
C'est une nouveauté pour les logements neufs apparues en 2015. Pas essentiel en rénovation
- Le four et la plaque de cuisson sur un disjoncteur de 20a
Chacun devrait avoir son circuit et en 32A pour la plaque
- un disjoncteur avec marqué plaque de cuisson sur un disjoncteur 32a mais je ne trouve pas ce que cela alimente
Cela devrait être celui de la plaque
- un disjoncteur avec 12 prises de raccorder et la hotte
La norme autorise 12 prise sur un circuit en 2,5²
Il faut clarifier l'histoire des circuits électroménager.
Pour le reste rien d'alarmant.
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses détailler et rapide cela me rassure. Petite dernière question, pour la plaque si le circuit n'est pas en 6² est-ce gênant ?
Si c'est une plaque 3 ou 4 feux oui
Cela risque de disjoncter si vous utilisez tous vos feux