Bonjour
Bien sûr, cela s'appelle un tableau divisionnaire (par opposition au tableau principal)
On peut en mettre plusieurs.
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble de calibre adapté à la section du câble.
Pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètre (au delà il faut faire un calcul plus précis pour tenir compte de la chute de tension) :
- 6² disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
Exemples :


L'inconvénient des tableaux divisionnaires :
- cela revient plus cher
- ce n'est pas adapté à une gestion centralisée du chauffage électrique par fil pilote
- c'est plus difficile de s'y retrouver (si un disjoncteur saute et que la personne présente ne connait pas la maison, elle aura sans doute un peu de mal à trouver le bon tableau)
Mais en rénovation, c'est souvent une solution pratique qui simplifie le passage des circuits.