Pb : au compteur et disjoncteur 60a maxi possible 44a et c’a disjoncte ???

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 13h39
13/02/2012 à 13h39
Bonjour,
Je viens d'emmenager et surprise quand je connecte mon deuxieme ballon d'eau chaude (maison sur 3 niveaux) c'a disjoncte.
Mon compteur m'indique à l'ecran que je recoit 60 a avec un abonnement 12k (confirme sur la facture) mon disjoncteur principal GE affiche 60 va.
A l'ecran ma conso maxi est a 44 et donc 9 kw max accepté.
Au tel Edf me dit qu'il fournisse 60 a et que c'est dans mon tableau qu'il y a un pb ???
C'a disjoncte au principal aucun pb sur les fusibles ou differentiel 30 ma.
D'ou cela peut il venir, pour l'instant je paie 12 k pour 9 k et suis obligé de différer deS HC les ballons.
Merci pour votre aide

JEAN
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 13h43
13/02/2012 à 13h43
Salut

Le compteur (CBE) indique 60A mais concernant le disjoncteur général comment est-il calibré ?
Si les diff 30mA ne sautent pas, soit le circuit ballon est raccordé avant ces inter diff, soit l'inter diff correspondant est hs

Donc appuies sur le bouton test de l'inter diff et voir s'il déclanche
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
13/02/2012 à 15h15
13/02/2012 à 15h15
Bonjour

J'ai pas tout compris ta configuration ..
Une petite photo de ton tableau ERDF , et de ton tableau de répartition serait intéressantes ..

cordialement
ou créer un compte pour participer

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 17h33
13/02/2012 à 17h33
le db est regle sur 60a et c'a disjoncte des qu'on depasse 44 a quelque soit le consommateur ballon ou autre.

JEAN
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 17h43
13/02/2012 à 17h43
rE


Ok pour le DB mais qu'en est-il de la fonctionnalité des Inter Diff..?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
13/02/2012 à 17h45
13/02/2012 à 17h45
bonjour,
Citation :

le db est regle sur 60a et c'a disjoncte des qu'on depasse 44 a quelque soit le consommateur ballon ou autre



Avec quoi avez vous fait vos contrôles ? compteur électronique ? ampèremètre ?

donc si vous êtes sûr de vos mesures voir avec erdf en leur expliquant pour qu'ils changent le Disjoncteur d'abonné qui apparemment présente un problème de ce coté .
@+
ou créer un compte pour participer

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 17h48
13/02/2012 à 17h48
C'a disjoncte qu'au DB les autres ne bougent pas

JEAN
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 17h56
13/02/2012 à 17h56
re
je me fie a la consommation maxi atteinte de 44 a qui est indiqué sur l'ecran du compteur
c'est edf qui m'a fait faire cette lecture et qui est etonné que cela ne monte pas a 60 et qui me dit que c'est pas eux mais qq chose qui ne va pas dans le tableau et moi je me demande si c'est possible avant de faire intervenir un pro sachant que le tableau a - de 10 ans et que c'a saute qq soit le consommateur supplementaire au dessus de 9k.

JEAN
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
13/02/2012 à 18h54
13/02/2012 à 18h54
salut

*
comme demandé plus haut :


DES PHOTOS!!!


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
13/02/2012 à 18h54
13/02/2012 à 18h54
Bonjour

Bonjour

Mais celà disjoncte où ?

- au DB ERDF ?
- à un DB privé placé avant le tableau
- ???

Et quel est le calibre de réglage du Disjoncteur qui déclanche ???

cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
13/02/2012 à 19h25
13/02/2012 à 19h25
salut a tous,

+1 pour les photos !


ou se trouve ( a quelle distance ) le compteur du disjoncteur ERDF et le disjoncteur ERDF du tableau ?

combien ( en tout ) y a t il de disjoncteur ? qu'y a t il d’écrit dessus ? combien ( et lesquels ) sont plombés ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 19h37
13/02/2012 à 19h37
Salut

Aups83 a écrit :

moi je me demande si c'est possible avant de faire intervenir un pro sachant que le tableau a - de 10 ans et que c'a saute qq soit le consommateur supplementaire au dessus de 9k.



Ce seuil de déclenchement à 9kW se produit même si ce 2eme ballon dont tu parles dans ton premier post n'est pas sous tension ?
ou créer un compte pour participer

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 19h57
13/02/2012 à 19h57
C'a declenche qq soit le consommateur (ballon ou autre)
il n'y a qu'un seul disjoncteur edf marque a 60 a

ci joint image

Images jointes :


JEAN
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 20h16
13/02/2012 à 20h16
Re

Si ton inter differentiel présent au tableau se trouve en tête de tous les circuits de cette installations et qu'il est fonctionnel >>> ERDF doit remplacer ce DB
ou créer un compte pour participer

Par aups83

avatar - aups83
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
13/02/2012 à 20h39
13/02/2012 à 20h39
C'est bien ce que je pensais merci de me le confirmer

JEAN
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 20h48
13/02/2012 à 20h48
Re


Oui Mais !!
Peux tu confirmer que ton seul inter diff sur ton tableau de distribution coupe effectivement l'ensemble des départs tableau ???
ou créer un compte pour participer