Bonjour, Je viens d'emmenager et surprise quand je connecte mon deuxieme ballon d'eau chaude (maison sur 3 niveaux) c'a disjoncte. Mon compteur m'indique à l'ecran que je recoit 60 a avec un abonnement 12k (confirme sur la facture) mon disjoncteur principal GE affiche 60 va. A l'ecran ma conso maxi est a 44 et donc 9 kw max accepté. Au tel Edf me dit qu'il fournisse 60 a et que c'est dans mon tableau qu'il y a un pb ??? C'a disjoncte au principal aucun pb sur les fusibles ou differentiel 30 ma. D'ou cela peut il venir, pour l'instant je paie 12 k pour 9 k et suis obligé de différer deS HC les ballons. Merci pour votre aide
Bon hors galejades je viens d'essayer de monter la puissance sur differents consommateurs c'a saute tjs a 9 kilo qq soit la zone testée. en isolant les differents niveaux au fur et a mesure. qu'en pensez vs ?
je t'avoue avoir un doute sur le truc. C'est bien un disjoncteur 30/60A mais même réglé à 60A , en général, tu as un seuil de tolérance de quelques ampères en plus. Il peut avoir eu un Imax de 44A qui reste affiché sur le compteur mais actuellement bien moins. Au moins, mon doute sera parti loin d'ici. Ce qui m'interresse, c'est la petite lucarne du disjoncteur.
m'intrigue moi aussi ce disjoncteur réglé a 60 qui saute étrangement, pile au calibre en dessous ....
pour info, les compteur n'ont parfois pas le temps d'enregistrer l'Imax si c'est trop rapide. et l'Imax ne peut être remis a zéro que en déplombant ( ne pas le faire ) le compteur. cette valeur date peut être d'il y a des années ... si j'ai bien suivi c'est l'Imax du compteur ( §5 )qui t'indique 44... qu'indique le § 4 au moment ou ça coupe ?
et moi aussi j'aimerai une photo relativement nette du comptage ....
re C'est quoi le comptage ? le db est sur 60 ainsi que les elements a l'ecran je vois pas ce qu'une photo peut amener de +, quand je monte a + de 9 k c'a disjoncte, alors que j'ai sois disant 12k. est ce que la lucarne peut indiquer 60 alors que le disjoncteur serait reglé a 45a c'a serait la reponse possible ?