Bricoleur du Dimanche

pb sur barrette peigne neutre du tableau qui chauffe

avatar - micobricol
Petit nouveau
Message(s) : 4
28/01/2015 à 21h05
28/01/2015 à 21h05
bjr, nous avons le pb depuis 2 jours, ma femme m'a dit ce soir : faut que tu regardes, il y avait des étincelles dans le tableau et ca sentait le brulé cet après midi quand le seche linge fonctionnait Sans voix en gros, c'est sur les circuits prises lorsque nous avons une conso maxi, j'ai pu constater, le plastique du peigne a fondu sur les neutres et il y a qqs étincelles (chauffage + four + lumières, etc en fonctionnement)..... voilà une photo du pb je ne sais pas trop quoi en penser ni quels sont les risques, je pense déjà changer le peigne dès demain et on va limiter la conso des appareils mais si vous pouvez me rassurer, conseiller... merci par avance

Images jointes :

IMG_0737.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/01/2015 à 21h20
28/01/2015 à 21h20
Salut

Mouais Chaud chaud cacao !!!

enviage ausssi de remplacer ton inter diff et puisque tu n'en a qu'un, achète plutot un 2x63A 30mA type A
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
28/01/2015 à 22h11
28/01/2015 à 22h11
Bonjour,
A priori, borne desserrée...
Maintenant, y a plus qu'à changer et à bien serrer les bornes.
ou créer un compte pour participer

Par roger

avatar - roger
Ouvrier
Message(s) : 117
28/01/2015 à 22h11
28/01/2015 à 22h11
Bonjour . Bizarre ton installation . Normalement ce genre de differentiel s'aliment e par le dessus . ET on part du bas de l'inter diff avec des fils pour alimenter le peigne . Dans ton cas le peigne est branché directement sur le dessus . Il n'est pas certain que l'alignement du differentiel corresponde a l'alignement des disjoncteurs ? Et que donc le peigne tire un peu la gueule en etant tordu entre lees deux .
Donc remplacer le peigne , le differentiel ' ( 2 x 63 Amp ) et voir si le peigne s'aligne bien entre tous les disjoncteurs et l'inter diff . Si tu dois forecer pour entrer le peigne c'est pas bon .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
28/01/2015 à 22h15
28/01/2015 à 22h15
Citation :

Bizarre ton installation . Normalement ce genre de differentiel s'aliment e par le dessus


Un inter-diff peut s'alimenter par le bas sans problème, mais normalement on place une étiquette qui l'indique...
En revanche, tu as raison pour le peigne. Quand je fais ce genre de montage, je câble en fil la liaison entre l'inter-diff et le premier disjoncteur avec le peigne.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/01/2015 à 22h18
28/01/2015 à 22h18
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement !
Et après la mise ne place du nouveau peigne ( Attention ! après avoir coupé le disjoncteur EDF, c'est évident Attention !), vérifie le serrage de TOUTES les vis de connexion de ce tableau.
@ Roger : L'alimentation d'un différentiel par le bas est possible A CONDITION qu'une étiquette le signale. Il me semble que dans cette marque cette étiquette existe dorénavant d'office.
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - micobricol
Petit nouveau
Message(s) : 4
28/01/2015 à 22h32
28/01/2015 à 22h32
bonsoir, merci à tous!! j'ai un 2ème différentiel qui prend la rangée du dessous (circuits lumières), là c'est le circuit prises + alimentation CE plus j'y réfléchis et plus je pense à une mauvaise connexion avec effectivement le fait que rien n'est droit et que la barrette était tordue, l'inter dif ne semble pas atteint mais la vis de connexion N est plus basse que la P, comme enfoncée.... je suis locataire de la maison depuis 2 ans, les proprios sont des "champions bricol pas cher vite fait", j'ai déjà refait pas mal de trucs (joints isolant huisseries non faits, joints robinetteries, trous non rebouchés dans les murs extérieurs, etc etc) donc je ne suis pas trop surpris.... bref, on tire le moins possible dessus, je remets tout d'aplomb et change la barrette demain à la lumière du jour en ayant coupé préalablement, on verra là si le dif a aussi un tchak sur la borne de connexion à ce moment là merci encore @+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
28/01/2015 à 22h37
28/01/2015 à 22h37
Si tu es locataire, ce n'est normalement pas à ta charge de réparer cela !
Demande à ton bailleur d'envoyer son électricien...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/01/2015 à 23h00
28/01/2015 à 23h00
Salut,

Moui ..le proprio doit s'en charger...mais s'il est vrai que c'est un bricol pas cher vite fait...il viendra lui même effectivement pour changer que le peigne..

Quand je vois la chaleur transmise au dessus je me dis que cette même transmission de chaleur est allé vers l'inter diff et au vu du brunissement du plastique autour du bornier de serrage.....!! Ca tourne pas rond là-dedans

Pour tout professionnel devant intervenir chez toi, l'inter diff est a remplacer. L'altération de la cage de serrage par la calamine engendrée par cet echauffement conduira à un nouvel echauffement..sans parler des dégats interne de l'appareil.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
29/01/2015 à 06h44
29/01/2015 à 06h44
Tout à fait, l'inter-diff est à changer, c'est ce que l'on dit depuis le début.
Et c'est bien pour ça que je précise que c'est au bailleur de s'en charger car si le locataire achète lui-même les fournitures, le bailleur n'aura alors aucune obligation de le rembourser.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
29/01/2015 à 07h46
29/01/2015 à 07h46
Tiens, un que j'ai changé dernièrement...
Voilà ce qui arrive quand on insiste... Grand sourire

ou créer un compte pour participer
avatar - micobricol
Petit nouveau
Message(s) : 4
29/01/2015 à 19h01
29/01/2015 à 19h01
Bonsoir, j'ai tout changé et c'est bien mieux comme ca, ca a claqué cette nuit au passage heure creuse j'en ai profité pour tout resserrer merci

Images jointes :

IMG_0745.JPG IMG_0747.JPG
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/01/2015 à 19h08
29/01/2015 à 19h08
Bonsoir.
Merci pour le retour, et contents pour toi.
@ Roger : sur les deux dernières photos, on distingue bien l'étiquette jaune qui précise le danger d'arrivée par le bas.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Apple1980

Visiteurs non identifiés : 264