Bonjour à vous,

J'en ai une pour les vieux briscards de l'élect. Alors voilà:

Je sais comment se branche un télérupteur unipolaire, enfin... je le croyais!!!!

Moi, je sais ça >

Après le disjoncteur 10A, le neutre va sur le neutre de la lampe ET sur la borne A1 du télérupteur et la phase va sur la borne phase du bouton poussoir ET sur la borne 1 du télérupteur.

Je mets le retour lampe sur la borne 2 du télérupteur, tandis que le retour du bouton poussoir va sur la borne A2 du télérupteur.

Jusque là, tout va bien..... Enfin j'espère et en tout cas jusqu'à ce que je vois ça (photo en pièce jointe)...

On est bien d'accord qu'il s'agit d'un repiquage de la même phase sur les bornes 1 et A1 du télérupteur? Alors là je sèche. Qu'est-ce que ce branchement veut nous dire?? Sachant évidemment que le télérupteur fonctionne parfaitement et que la lumière s'allume.....

En vous remerciant par avance pour vos pistes de réflexions.

Cordialement.

 

Images jointes :

Photo retouchée.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
05/07/2021 à 20h05
05/07/2021 à 20h05

Bonsoir

Il y a plusieurs manière de câble un télérupteur.

Ici, c'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs

 

Images jointes :

Télérupteur 1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Sylvain33

avatar - Sylvain33
Petit nouveau
Message(s) : 6
05/07/2021 à 20h19
05/07/2021 à 20h19

Saperlipopette!! Mais c'est bien sûr!!!! Merci beaucoup, monsieur!