Bonjour,
Chez mes parents, on souhaite brancher un piano de cuisson (pas encore acheté, c'est un cadeau)
On voit des pianos 3 fours, et je m'interroge sur l'installation électrique !
La fiche technique donne 2 fours à 2000W et un gril à 1850, on est bien d'accord que cela signifie une conso de 5850W si les 3 fours sont allumés ? c'est énorme ! ça fait 25 ampères environ.
Le four peut visiblement se brancher en monophasé ou triphasé, mes parents n'ont pas de triphasé donc plusieurs questions :
- vous brancheriez ce type de piano sur du monophasé (en 6² 32A) ?
- le différenciel de 40A va tenir si on considère en plus 2000W de chauffage et une ligne de prises ?
- peut-on brancher un des 3 fours sur une autre ligne à part ? je suppose que chaque four est alimenté par une phase non ?
en gros est-ce bien raisonnable de voir si gros ?
merci à vous
Bonjour
Plusieurs questions en fait ....
1- Peux(tu joindre la fiche technique du piano concerné (ce sera plus clair ...)
2- Disposes-tu bien d'une ligne 32mm2 disponible pour le raccorder là où il sera
3- Quelle est la puissance électrique souscrite actuellement
4) Une photo de ton tableau électrique permettrait d'apprécier .
Nota : 32 A 2230 V en monophasé, cela permets 7360 VA ( ou Watts pour un piano)
Cordialement
pour le moment je ne suis pas sur place, donc pas encore de photo du tableau
c'est un tableau secondaire alimenté en 10² avec un différenciel de 40A et un disjoncteur de 32A qui ressort une ligne dédiée en 6²
c'est un abonnement 9kva
voici les données techniques que j'ai
Bonjour
OK, c'est un piano fort sympa .... pour des cuisiniers/cuisinières ...averti'e)s...
J'ai (chez ma fille) eu l'occasion de voir un piano à 2 fours en utiliosation ... c'est trés pratique en effet .. surtout lorsqu'on est un peu nombreux ....
Pas de pb ,à priori pour son installation ...... quitte, au vu de la puissance souscrite, gérer la priorité cuisine/machines à laver et autres ...
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 12