Plaque de cuisson avec prise électrique

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 28/09/2013 à 14h46
Hello tout le monde,

Je viens d'acheter une petite plaque de cuisson (2 foyers électriques).
Auparavant j'ai passé du fil de 6mm² dans le mur que je compte raccorder à un fusible de 32A.

Surprise en déballant la plaque, il n'y a pas un fil à raccorder à un domino mais une prise classique.

Alors ma question, est ce que je peux raccorder mon fil de 6mm² à une prise murale classique ?
C'est sur que niveau pratique et esthétique ça serait top.
Mais est-ce que la prise va tenir ?

Merci pour votre aide !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17554
le 28/09/2013 à 15h08
Bonjour
Il sera pratiquement impossible de mettre une prise classique sur du 6 mm²: bornes trop petites et le plus embêtant la grosseur du boitier.
sinon oui, la prise tiendrait le coup c'est prévu pour
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 28/09/2013 à 21h03
Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Il me semble avoir une ancienne prise Legrand avec des gros borniers à visser. Je vais essayer.

Merci
Nicolas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/09/2013 à 11h31
Bonjour,
Attention, si vous raccordez une prise qui ne sera pas une 32A probablement, vous ne devez pas protéger la ligne à 32A mais à l'intensité supportable par la prise.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/09/2013 à 14h19
Bonjour.
J'avais crû comprendre que Dagostix voulait mettre une prise 32A, ce qui serait correct.
Avec probablement un adaptateur 32A/16A ?...
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 30/09/2013 à 07h37
Tout dépend alors ce que l'on entend par :
Citation :

est ce que je peux raccorder mon fil de 6mm² à une prise murale classique ?


C'est quoi une prise murale classique ? Le 32A, c'est pas ce que j'appelle du classique en prises domestiques...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 18/11/2013 à 09h56
Hello tout le monde,

Je profite d'un congé pour me repencher là-desssus, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.

Par prise classique je parlais de prise 2P+T de taille normale comme vous avez partout. J'ai vu que les prises 32A ou 20A sont plus grosses, comme celle qu'il y avait sur les machines à laver il y a quelques années.

La plaque de cuisson possède une prise de taille standard et elle doit être raccordée à un fusible 20A.
J'ai trouvé une ancienne prise chez moi avec de gros borniers pour raccorder mon fil de 6mm² mais c'est marqué 16A au dos....
Je vais essayer d'en trouver une qui supporte le 20A.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 19/11/2013 à 10h54
Bonjour à tous,

A votre avis, est-ce que ce montage est correct ?
Plaque de cuisson 20A sur prise 2P+T 16A sur fil de section 6mm² sur disjoncteur 20A ?

Je rappelle qu'à la base j'étais partis sur un fusible 32A d'où les fils de section 6mm² mais qu'au final la plaque de cuisson ne requiert qu'un disjoncteur de 20A.

Le problème est que je ne trouve pas de socket mural de taille normal en 20A....

Merci pour votre aide !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par reviendu

avatar - reviendu
Message(s) : 17
le 19/11/2013 à 12h31
bonjour, c'est une question de réflexion et de logique:
plaque consomme 20 ampères
prise 16 ampères
que va 'il ce passer
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 19/11/2013 à 12h49
Bonjour,

Bonne question... moi pas électricien....

Ca existe des prises 20A de la taille d'une prise 16A ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par reviendu

avatar - reviendu
Message(s) : 17
le 19/11/2013 à 12h51
non, par contre une sortie de câble est bien adaptée
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
le 19/11/2013 à 12h53
Ok mais j'ai un cordon avec une prise sur la plaque de cuisson. Si je coupe le cordon, je perdrais la garantie Triste
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
38 % Cheminée d'attaque, tout va bien (9)
29 % Chaudière parée, la neige peut tomber (7)
21 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (5)
13 % Oups, les radiateurs sont encrassés (3)

24 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : gebu , freedany

Visiteurs non identifiés : 349
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r