Bricoleur du Dimanche

Points lumineux...

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
22/04/2014 à 18h54
22/04/2014 à 18h54
Bonsoir mes amis...
Dites voir, suis pas fou hein non??!!!....
Un membre d'un autre groupe de ma formation en électricité me soutient cette chose.....
On part d'un DDiv. 16A.....
De ce DD, on a parfaitement le droit de partir avec deux lignes de conducteurs actifs.....
Soit.....
Mais il me soutient que l'on peut donc mettre huit points lumineux par ligne ..ce qui nous donnerez 16 points lumineux pour un même Disjoncteur.
Moi je lui soutiens que le nombre de points max pour une protection est de 8......
Je ne rentre pas dans les détails 16A pour DD ou 10A fusible , lustre multi lampes ect.....
Dite moi que je ne me trompe pas en disant que l'on ne peut connecter que 8 points lumineux pour une même protection.......
Tout comme les prises d'ailleurs....
8 prises 16A par protection 20A en DD.....
J'ai bon???? Grand sourire Grand sourire Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/04/2014 à 19h07
22/04/2014 à 19h07
Salut,

Tu as raison ...8 points lumineux par protection.
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
22/04/2014 à 19h11
22/04/2014 à 19h11
Merci beaucoup à toi......
J'étais sûr de ma répose, mais le gars m'a foutu un de ces doutes!!! Rigole Rigole Rigole
Bref, encore merci !!! Top !
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
22/04/2014 à 19h37
22/04/2014 à 19h37
Bon, je repose une question....
Combien dialble à t'on le droit de mettre de circuit " specialisés" par ddrh?????
Sur un 40 A 30mA, et sur un 63 A 30mA??????
On me dit une fois deux par diff, et une fois jusqu'à quatre pour un 63 A......
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
22/04/2014 à 21h04
22/04/2014 à 21h04
Bonsoir

Hors circuits plaques 32A, 2 me semble une bonne valeur pour un ID 40A, mais on peut pousser à 3.

Sous un ID 63A avec un DB 30/60A, il n'y a en théorie pas de limite, mais pas forcément bon pour la sélectivité.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/04/2014 à 01h23
23/04/2014 à 01h23
Bonsoir.
La réponse va être évidente :
* 25A pour un DDRHS 25A;
* 40A pour un DDRHS 40A;
* 63A pour un DDRHS 63A.
Une première possibilité, par limite aval, par exemple pour un 40A : deux protections 20A OU 4 de 10A.
Mais tu peux tenir compte de la consommation maxi réelle, dans la limite du courant d'emploi (25, 40 ou 63A).
Et enfin tu peux tenir compte d'un foisonnement raisonnable, car tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps.
Une seconde possibilité est de tenir compte de la limite amont : si le disjoncteur d'abonné est un 30/60 (monophasé), tu peux mettre soit un seul DDRHS 63A, soit deux de 40A; si c'est un 10/30 (mono toujours) tu peux mettre un seul 40A ou deux de 25A (vu le coût je recommanderai deux de 40A).
La norme intègre des valeurs moyennes, foisonnement inclus : ainsi :
* pour un logement jusqu'à 35m2 : 1 de 25A (AC) + 1 de 40A (A)
* pour un logement de 35 à 100m2 : 2 de 40A (AC) + 1 de 40A (A)
* pour un logement + grand que 100m2 : 3 de 40A (AC) + 1 de 40A (A)
* avec des cas particuliers pour le groupement de forts consommateurs sous le même DDRHS, ou le chauffage.

Tu n'as pas encore le petit livre rouge ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
23/04/2014 à 07h19
23/04/2014 à 07h19
Merci les gens.....
Tit livre en commande!!!!!! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
27/04/2014 à 09h13
27/04/2014 à 09h13
Bonjour les amis.....
En attendant le guide promotelec, je me suis procuré ça.......
Version 2010 certes, mais à votre avis, est ce une bonne base?
650 pages quand même!!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans

Images jointes :

electricite.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/04/2014 à 09h23
27/04/2014 à 09h23
Bonsoir

Oui c'est une bonne base, en particulier si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre.

Mais assurez vous qu'il prend bien en compte l'amendement A3 de le NF C 15-100 de février 2010 applicable en novembre 2010.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
27/04/2014 à 09h36
27/04/2014 à 09h36
Carminas a écrit :



Mais assurez vous qu'il prend bien en compte l'amendement A3 de le NF C 15-100 de février 2010 applicable en novembre 2010.
+


Houla, je me renseigne sur ce point......
N'ayant pas encore le guide promotelec, je n'ai pas encore toute les normes sous les yeux!!!!!
Je fais une recherche sur le net pour savoir ce qui concerne cet amendement sur la 15-100...
Merci pour la réponse!!! Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 787