Bricoleur du Dimanche

Problème câblage va-et -vient lumineux

Par BenjaminL

avatar - BenjaminL
Petit nouveau
Message(s) : 1
17/08/2023 à 01h08
17/08/2023 à 01h08

Bonjour à tous,

J'ai acheté un va-et-vient lumineux de chez Schneider, de la gamme Asfora.

Ci-dessous la photo du schéma au dos de l'interrupteur.

 
 
Mon installation est pourtant relativement simple, c'est pour alimenter une lumière de grenier, donc quand c'est éteint, la LED doit être éteinte et quand c'est allumé, la LED doit être allumée.


J'ai un disjoncteur dédié à cette lumière, 2 câbles arrivent dans le grenier depuis le tableau, la phase et le neutre.

Ensuite, pour la lumière, 2 câbles également, la phase et le neutre.

J'ai tout essayé, impossible d'avoir le fonctionnement souhaité.

Soit c'est le fonctionnement inverse, grenier allumé LED éteinte, grenier éteint LED allumée.

Soit ça fonctionne, grenier allumé LED allumée, mais lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour éteindre, BAM le disjoncteur saute.

Pour ce dernier exemple, j'ai utilisé ce schéma :

 
 
A noter qu'avant j'avais un vieux interrupteur lumineux Legrand à cette même place et qu'il fonctionnait très bien dans le fonctionnement souhaité décrit plus haut.

Avez-vous des idées svp ?

Merci beaucoup pour votre aide.



ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/08/2023 à 07h45
17/08/2023 à 07h45

Bonjour

Vous avez sans doute acheté un va et vient lumineux et pas un va et vient témoin. 


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/08/2023 à 13h31
17/08/2023 à 13h31

Bonjour,

On voit sur le schéma de votre interrupteur que le voyant est câblé entre les 2 navettes. Il est donc fait pour que ce voyant soit allumé lorsque la lumière est éteinte et non l'inverse.