bonjour,
je suis un peu perdu, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ?
car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait un fil de phase ou neutre qui était inversé avec la terre.... mais si c'était le cas, les appareils ne fonctionneraient pas.... or ils fonctionnent...
la partie ancienne de la maison est OK mais toutes les prises de la partie nouvelle ont ce problème (voir vidéo).
la personne le dit que c'est parcequ'il n'a pas relié les deux terres entres-elles, mais je n'y crois pas, car dans ce cas il n'y aurai simplement PAS de terre dans la partie nouvelle, et non 110v comme c'est le cas....
bref
please help me :smile:
vidéo :
https://vimeo.com/472474070/4b1569b57b
merci
Bonjour,
aaaaaa
Bonjour,
Si le plot de terre des prises n'est pas réellement relié à la terre, il n'y a rien d'étonnant à trouver une tension entre ce plot et la véritable terre. Soit parce qu'un appareil présente un défaut d'isolement, soit à cause de la présence de filtres anti-parasites sur certains appareils, soit encore par tension induite. Une fois que la terre sera correctement reliée, soit cette tension disparaitra sans plus d'effet, soit le différentiel 30mA déclenchera s'il y a réellement un appareil en défaut.
hello
si le fil de terre n'est pas raccordé au point origine alors oui on peut avoir 110V (ou autre valeur) tout comme on peut avoir ce genre de valeur entre phase et neutre si le neutre est coupé (en monophasé)
@+