Bonjour, Je suis locataire dans un appartement et récemment une prise du salon, sur laquelle était branchées la télé et une box, s'est mise à se consumer, dégageant de la fumée, faisant fondre plusieurs éléments intérieurs. Pourtant les éléments branchés avaient l'air de toujours fonctionner. J'ai de suite débranché les appareils. Mais je suis inquiet car : - cette prise ne comporte que deux trous (pas de broche de terre) et elle n'est pas la seule dans le salon. - et surtout : le disjoncteur n'a pas sauté alors que la prise brûlait ! J'ai le sentiment que le fait qu'une prise se mette à brûler sans que cela fasse sauter les plombs est une preuve que la sécurité de l'installation électrique n'est pas assurée (et donc qu'elle doit être mise aux normes). J'ai demandé au propriétaire d'intervenir, celui-ci va faire venir un électricien, sauf que je connais cet artisan et que je n'ai pas du tout confiance en lui. Ai-je un moyen de vérifier qu'il va bien rétablir la sécurité de l'installation électrique, concernant cette prise ?? Merci d'avance pour vos réponses !! Bobby
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 18h22
23/12/2012 à 18h22
Salut lolo

Désolé ... Mouais... mais l'important est que nos avis se recoupent Top !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10083
23/12/2012 à 18h58
23/12/2012 à 18h58
Coucou
desinscrit a écrit :

Salut lolo

Désolé ... Mouais... mais l'important est que nos avis se recoupent Top !




j'étais à préparer l'apéro, mais même avis


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 19h19
23/12/2012 à 19h19
Ah oui c'est l'heure Top !

Bon ben un Ricard avec 2 glaçons s'il te plait .. Merci Clin d\'oeil

Tchin !! Miam-miam !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10083
23/12/2012 à 19h47
23/12/2012 à 19h47
desinscrit a écrit :

Ah oui c'est l'heure Top !

Bon ben un Ricard avec 2 glaçons s'il te plait .. Merci Clin d\'oeil

Tchin !! Miam-miam !



ben non, on en est au jasnieresJasnières

un vrai régal pour les papilles (j'achètes direct dans les caves du producteur, suffit que j'ailles chez le grand père pour être tout à côté)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 19h51
23/12/2012 à 19h51
Salut

Ça fait 2 fois que t'en parles je crois que je vais faire commande pour voir ça !! je ne connais pas du tout..
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10083
23/12/2012 à 20h26
23/12/2012 à 20h26
desinscrit a écrit :

Salut

Ça fait 2 fois que t'en parles je crois que je vais faire commande pour voir ça !! je ne connais pas du tout..



sinon, au cas où, lors d'un voyage en Normandie, comme déjà dit....

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 20h29
23/12/2012 à 20h29
Re

ben oui je sais Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 23h02
23/12/2012 à 23h02
Bonsoir.
Si je ne me trompe pas, après avoir voulu sertir des prolongateurs à la pince universelle (!!!), ils ont fini par mettre des dominos dans une moulure bois !!!!
En plus de la prise avec broche de terre mais non raccordée, je suis d'accord avec Bobby : ces électriciens sont bien des charlots !!! (c'est un qualificatif que j'assume : merci de ne pas me modérer !).
Bobby, je réitère ma proposition si la dépense te paraît possible à assumer dans un premier temps (il serait logique que tu en sois au minimum remboursé par le proprio) : le diagnostic confiance. Tu pourras montrer tout cela au diagnostiqueur !
Salut !

PS : Pour le titre de mon message, je dois des droits à Les3C19 ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/12/2012 à 23h35
23/12/2012 à 23h35
Salut, Clin d\'oeil

Bravo GdS tu as bien réré-analysé le problème .. L'unisson justifie cette déraison et c'est donc une confirmation Top ! que ces electros sont des cons au service d'un loueur polisson. Pour tes droits d'auteur à raison, on peut surement créer un GdSthon

Tiens je vais l'refaire à ma façon.
L'unisson justifie cette déraison
Et c'est donc une confirmation
Que ces electros sont des cons
Au service d'un loueur polisson.
Pour tes droits d'auteur à raison,
On peut surement créer un GdSthon
Pour combler les frais d'avocaillon
Désigné pour défendre tes oignons
Pour cet usufruit usité pour l'occasion.
Clin d\'oeil Clin d\'oeil

Explose de rire Explose de rire

Bonnes fêtes à Tous !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BobbyB

avatar - BobbyB
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
24/12/2012 à 11h37
24/12/2012 à 11h37
Merci !! Je suis en train de préparer le courrier pour mon proprio. Voici en substance ce que je compte mettre : """ J'ai envoyé des photos à un ami électricien pro. Il m'a fait les remarques suivantes : - L'artisan a posé une prise en saillie avec terre alors qu'elle n'est même pas distribuée (seuls deux fils passent dans la plinthe, on le voit sur la photo) - Sous la plinthe, après avoir voulu sertir des prolongateurs à la pince universelle (ce qu'il trouve choquant), ils ont fini par mettre un domino dans une moulure bois (dangereux selon lui) - Le support de la prise qui restait était un support d'une prise 6A, pour lui une aberration de voir encore ce type de prise dans un logement (une autre prise du salon est de ce type) Au vu de la photo du tableau électrique que je lui ai envoyée, il a formulé les remarques suivantes (je vous mets en pièce jointe la photo que je lui ai transmise) : - Concernant les départs des disjoncteurs 20A, le premier à droite de l'inter diff semble anormal, car la section des fils en partance ont l'aire d'être en 1,5 mm² qui obligerait à remplacer le disjoncteur 20A par un 16A - Pour le 3e départ, dont l'alimentation semble venir d'ailleurs, le nombre de fils raccordés en aval n'est pas adapté. Seuls 2 fils devraient être raccordés en phase et neutre. Ce n'est pas le cas. Il m'a indiqué que compte tenu des éléments très inquiétant sur l'installation électrique, il est indispensable de faire une vérification plus complète par un pro, par exemple par le biais d'un "diagnostic confiance sécurité". Ce type de diagnostic revient en général à moins de 200 euros pour un 3 pièces. Pour lui, compte tenu des éléments visibles, il serait logique que vous me remboursiez ce diagnostic. Le diagnostiqueur devra notamment vérifier : - A partir du disjoncteur général EDF, comment sont assurées les protections ? Ce qui est visible sur la photo est inquiétant. - Comment est distribué de conducteur de protection ("terre") en général, et plus particulièrement dans la salle de bains ? """ Si vous voyez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à me les signaler ! Merci encore
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/12/2012 à 13h39
24/12/2012 à 13h39
Bonjour,

C'est un bon état des lieux que tu pourrais compléter après avoir visionner les prises notamment en cuisine et salle de bains s'il y a conducteur de terre de distribués ou pas !!!

De plus les prises de courant telles que celle dont avons débattues ne sont pas munis d'éclips de sécurité ( sécurité enfants essentielle)

Il y aurait surement plus a dire mais compte tenu de ce que tu nous as fait voir il est difficile d'aller plus loin dans nos commentaires