Bonsoir,
Pour ton cas il faut que la prise soit installée dans le volume 3 à savoir au delà de 0,60m du plan extérieur vertical du bord de la baignoire
ET en respectant la C15100 voir extrait ci-après
701.53 Appareillage
Dans le volume 0, aucun appareillage ne doit être installé.
Dans le volume 1, seuls peuvent être installés :
− des dispositifs de commande de circuits TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V
en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source de sécurité étant installée en dehors
des volumes 0, 1 et 2.
Dans le volume 2, seuls peuvent être installés :
− des appareillages TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif
ou 30 V en courant continu, la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et
2 ;
− un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de
puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la norme(1) ;
− des socles DCL nécessaires à la connexion des luminaires.
Dans le volume 3, sont admis des socles de prise de courant, des interrupteurs et autres
appareillages à condition d'être :
− soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation conformément à 413.3 ;
− soit alimentés en TBTS (414) ;
− soit protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel de courant
différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
Dans les salles d'eau, les socles de prise de courant installés dans le sol sont interdits.