Bricoleur du Dimanche

prise triphase

avatar - romaindu24
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/07/2013 à 19h30
13/07/2013 à 19h30
bonjours a tous, je viens de recevoir un nouvel appareil professionnel (karcher). Le problème est qu'il est équipé d'une prise 5 broches 32 ampères et que mes clients ne sont pas équipé de ce type de prises (prise classique 4 broches). ma question: puis je changer cette prise par une prise classique de 4 broches de 20 ampères? sachant que mon appareil est marqué " < 21 A" consommation électrique pleine charge après une minute et protection du réseau (à action retardé) 25 A vous l'aurez compris l'elec c'est pas du tout mon truc, je veux juste savoir si je peux monter cette prise et qu'est ce que je risque? merci beaucoup pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2013 à 20h32
13/07/2013 à 20h32
Salut

Non, si ton client n'a pas d'alimentation Triphasée, tu ne pourras pas te servir de ce karcher là chez lui
ou créer un compte pour participer
avatar - romaindu24
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/07/2013 à 22h21
13/07/2013 à 22h21
je précise ils sont bien évidemment équipé du triphasé mais pas en 5 broche c'est pour quoi je veux changer cette prise 5 broches par une 4 broches. est ce qu' une 20 ampères suffit pour cette appareil?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2013 à 22h44
13/07/2013 à 22h44
Re

Alors je ne vois pas pourquoi ne pas mettre une prise 3P+N+T !!!

Si ce n'est au point terminal, cela est surement possible au niveau du tableau de distribution !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/07/2013 à 06h32
14/07/2013 à 06h32
Bonjour
l'appareil n'a t'il pas simplement besoin du neutre????????????????????? A contrôler avant tout , vu qu'il est équipé d'une fiche 3P+N+T et si c'est la fiche d'origine, ce n'est pas rien quelle est en 5 fils
ou créer un compte pour participer
avatar - romaindu24
Petit nouveau
Message(s) : 5
14/07/2013 à 07h09
14/07/2013 à 07h09
non l'appareil n'est pas en 5 fils, les prises 5 broches sont de nouvelles normes, mais l'appareil a un cable avec 4 fils 3 P + T.
ou créer un compte pour participer

Par Avette

avatar - Avette
Ouvrier
Message(s) : 175
14/07/2013 à 11h23
14/07/2013 à 11h23
Bonjour ou bonsoir,
La fiche de quatre broches supprime quoi ?
Le neutre pour un montage dit équilibré ou la terre pour un appareil double isolation?
De toute façon, puisque vous utilisez le terme client, vous serez responsable de ne pas avoir respecté la norme en cas de sinistre.
Le client, pour son installation électrique ; ou le salarié pour le défaut de terre, se retournera contre vous !
Il faut tout de même considérer que les normes ont une utilité !
Ce qui est envisageable pour un bricoleur averti ne l'est pas pour un professionnel !
Cordialement
VGU


Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - romaindu24
Petit nouveau
Message(s) : 5
14/07/2013 à 14h06
14/07/2013 à 14h06
la prise quatre broches ne supprime rien puis que je n'ai pas de fil neutre sur l'appareil! la prise quatre broche me permet uniquement de pouvoir brancher mon appareil cher les clients! car les nouvelles normes sont des prises 5 broches mais personnes n'est équipé de cela en prises mural femelle! a part quelques rares nouvelles installations! ma question est simplement au vu de la puissance de l'appareil que je vous ais donné plus haut une prise quatre broches 20 ampères suffit elle? quelle risque y'a t'il?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/07/2013 à 20h48
14/07/2013 à 20h48
romaindu24 a écrit :

la prise quatre broches ne supprime rien puis que je n'ai pas de fil neutre sur l'appareil! la prise quatre broche me permet uniquement de pouvoir brancher mon appareil cher les clients! car les nouvelles normes sont des prises 5 broches mais personnes n'est équipé de cela en prises mural femelle! a part quelques rares nouvelles installations!
ma question est simplement au vu de la puissance de l'appareil que je vous ais donné plus haut une prise quatre broches 20 ampères suffit elle? quelle risque y'a t'il?


Bonjour
avec une ligne protéger en 32A ou 25A ,(ces 25A conseillé par le fabriquant), une prise en 20A est interdite ,il faut une ligne en 4mm² mini , je suis un peu étonné de ces puissances en triphasé, 25A c'est déjà du lourd cela tourne autour de 15Kw
Désolé mais jamais entendu dire que en triphasé, il est obligatoire d'avoir des prises 5 broches (3ph+N+T)
Chez les particuliers le triphasé est très rarement installé sauf dans les installations d'au moins 15KW donc l'utilisation de cet appareil en tri est plus que limité.
ou créer un compte pour participer
avatar - romaindu24
Petit nouveau
Message(s) : 5
14/07/2013 à 20h53
14/07/2013 à 20h53
je ne travail pas cher des particuliers. uniquement cher des professionnel équipé dans leur bâtiments en triphasé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/07/2013 à 20h58
14/07/2013 à 20h58
romaindu24 a écrit :

je ne travail pas cher des particuliers. uniquement cher des professionnel équipé dans leur bâtiments en triphasé


En 20A tri, cela ne donne que 12Kw
peu tu mettre une photo de la fiche signalétique de cet engin??
quel est la section du câble sur cet appareil??
ou créer un compte pour participer

Par Avette

avatar - Avette
Ouvrier
Message(s) : 175
14/07/2013 à 21h13
14/07/2013 à 21h13
Bonjour ou bonsoir,
Vous écrivez que le cable d'alimentation de l'appareil ne comprend pas le neutre, il est donc en système équilibré 3 Phases + Terre .
Le Neutre n'étant pas fixé, vous risquez tout simplement une surtension en cas de défaut de votre appareil.
Et qui dit surtension, dit destruction des appareils qui y sont sensibles et tout particulièrement l'appareillage électronique coûteux de votre clientèle.
Vous avez relevé :
< à 21 A" consommation électrique pleine charge après une minute et protection du réseau (à action retardé) 25 A
Il reste à savoir qu'elle est l'ampèrage de démarrage dans la première minute pour qu'il se stabilise à < 21 ampère . (Ce qui peut être controlé avec une pince ampèremètrique)
Et le niveau de protection du client pour le circuit alimentant la prise de courant (Disjoncteur ou fusibles).
Mais pour respecter la norme, (pour une prise d'alimentation de 32 Ampères) et bien que vous ne disposiez pas du neutre à y raccorder, je rejoinds l'avis de D.R.H.
"Alors je ne vois pas pourquoi ne pas mettre une prise 3P+N+T !!! /... cela est surement possible au niveau du tableau de distribution !! "

Reste à savoir si vous êtes à même d'installer cette prise volante sur le tableau de distribution de votre client en toute sécurité.
Cordialement
VGU

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 88