Bricoleur du Dimanche

Problème de tension prises électrique

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
15/09/2012 à 11h31
15/09/2012 à 11h31
bonjour à vous tous ....

ayant acheté une maison renovée (avec plus ou moins de talent), j'ai un problème avec une chambre ou 3 prises électrique tirées à la suite ne fonctionnent pas. J'ai vérifié les cablages et a priori tout est bien en place mais j'ai pensé à tester le voltage et là mes prises sont à 86 V ?!
les autres chambres sont bien en 220. Qu'est ce que ca veut dire ?

- est ce que les prises sont bonnes mais avec 86 V les appareils ne fonctionnent pas ?
- se peut-il que se soit une sorte de fuite de courant ?
- que puis-je faire ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées (pas fait exprès Rigole)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
15/09/2012 à 11h41
15/09/2012 à 11h41
Bonjour
soit c'est la protection de cette ligne de prise qui a sauté , soit c'est un fil de débranché dans une boite de dérivation, soit un mauvais serrage à quelque part et je regarderais en priorité en bas du disjoncteur ou fusible qui protège cette ligne .
En résumé =
1-probléme de câblage (serrage de fil ou fil coupé)
2-problème de fusible ,disjoncteur
Question comment sont les fusibles ou les disjoncteurs
photo de ces protections
ou créer un compte pour participer

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
15/09/2012 à 11h48
15/09/2012 à 11h48
bonjour,

c'est un disjoncteur normal (Legrand avec emplacement pour chaque circuit) de 30 milli uniquement dédié pour les 3 chambres lumières et prises. Le disjoncteur général est en bas le 500 milli je crois.

Je vais regarder le cablage disjoncteur car je n'ai pas vérifié mais je crois que le disjoncteur dédié à ces prises en comporte d'autres qui fonctionne.
ou créer un compte pour participer

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
15/09/2012 à 12h03
15/09/2012 à 12h03
je viens de regarder le cablage des disjonteur, il y avait juste une terre de mal serré qui après resserrage ne donne rien de plus.

mais avec un cable coupé on aurait tout de même un résidu de tension à 86 V ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
15/09/2012 à 12h13
15/09/2012 à 12h13
bendao a écrit :

je viens de regarder le cablage des disjonteur, il y avait juste une terre de mal serré qui après resserrage ne donne rien de plus.

mais avec un cable coupé on aurait tout de même un résidu de tension à 86 V ?


Re
oui c'est possible , la preuve, ce n'est qu'une coupure du circuit et je dirais coupure du fil neutre sur ce circuit!!
ou créer un compte pour participer

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
15/09/2012 à 12h22
15/09/2012 à 12h22
alors c'est la galère non, faudrait retrouver une coupure sur tout le circuit ?

Après un autre controle j'ai 2 prises en parallèle et une autre sur un autre circuit qui ne marche pas et mesure sortie du disjoncteur 230 de partout pfffffffff
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/09/2012 à 12h36
15/09/2012 à 12h36
Bonjour,,

bendao a écrit :

bonjour,

c'est un disjoncteur normal (Legrand avec emplacement pour chaque circuit) de 30 milli uniquement dédié pour les 3 chambres lumières et prises.



Tu as dis que le même disjoncteur protégeait la lumière et les prises, enfin c'est ce que comprends.

As tu verifié au niveau du ou des interrupteurs concernés par ce circuit si tout est également bien serré
ou
Simplement aussi si toutes c'est prises ne sont pas commandées par interrupteur ( sait-on jamais !!)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
16/09/2012 à 11h04
16/09/2012 à 11h04
eh oui, j'ai bien ouvert le panneau des disjoncteur et j'ai testé au mutli toutes les sorties basses elles sont toutes à 230 V et les vis serrées.
Je pense alors a un cable coupé ........ car j'ai vaguement entendu des gratements de souris dans les plaquo, alors aurait-elle grignoté quelques cables ...
Mais alors pour retrouver ou ? Je sens que ca va être impossible
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
16/09/2012 à 11h39
16/09/2012 à 11h39
bonjour,

Avez vous regardé le câblage dans les prises consernées y compris les prises qui se trouvent sur ce circuit et qui fonctionnent il peut y avoir une borne de désserrée .
Attention !à faire hors tension
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/09/2012 à 21h10
16/09/2012 à 21h10
Salut

DIs donc réponds aux questions et aux demandes formulées, avant de faire culpabiliser les souris.

- Une photo de ton tableau a été demandé ( décapoté evidemment)
- Circuit eclairage et prises ést-il commun ? >>>> pas de réponses
- si oui as tu vérifié le cablage des interrupteurs? >>> pas de réponses
Et récemment as tu vérifié les prises qui fonctionnent dépendant du même disjoncteur ?

Et en complément toujours dans l'idée d'un circuit commun prises et éclairage as tu verifié les raccordements des luminaires...un neutre aurait également pu se déconnecté ..

Donc on attend ces réponses avant de poser des tapettes pour les souris ....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
19/09/2012 à 11h38
19/09/2012 à 11h38
Si je commence à regarder du côté des souris, c'est qu'il me semble avoir fait tout ce que vous aviez formulé comme conseil.

Pour le moment, je ne peux pas envoyer de photos puisqu'au boulot (j'essaierai d'y penser un soir).
Sinon c'est un disjoncteur différentiel classique et j'ai resserré toutes les vis de serrage. J'ai contrôlé la tension en sortie de disjoncteur (TOUS hein ?! Tire la langue) et à chaque fois 230 V affiché.

Ensuite il n'y a qu'une chambre de concernée (3 prises) les prises concernées ne sont pas, bizarrement sur la même ligne. J'ai l'impression qu'a ce moment là il doit y avoir 2 disjoncteur concernés donc.

Pour finir j'ai contrôler également bien sûr les 3 prises (a priori pas de pb de serrage) plus 2 prises supp dans la chambre (RAS) et un interrupteur (RAS aussi). Je n'ai pas contrôlé le 2ème interrupteur.

Mais un interrupteur peut-il faire deconner une prise ? Je pensais que c'était 2 circuits différents.

je vais donc en plus contrôler les 3 lumières (plafond et 2 spots). Ca je ne l'ai pas fait par contre.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/09/2012 à 12h15
19/09/2012 à 12h15
Bonjour
ATTENTION, d'avoir 220 volts en sortie disjoncteur , contrôlé avec un appareil digital ou avec un putain de tournevis testeur ne veut pas dire qu'il n'y, a pas un mauvais serrage sur les disjoncteurs et on oublie souvent de regarder le serrage en amont sur les barrettes .
ou créer un compte pour participer

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
19/09/2012 à 13h34
19/09/2012 à 13h34
Ok, moi j'ai utilisé un multimètre digital, mais également contrôlé le serrage des câbles au niveau inférieur et supérieur des disjoncteurs de mon tableau. Et a priori tout était bien serré .....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/09/2012 à 17h32
19/09/2012 à 17h32
bendao a écrit :

Ok, moi j'ai utilisé un multimètre digital, mais également contrôlé le serrage des câbles au niveau inférieur et supérieur des disjoncteurs de mon tableau. Et a priori tout était bien serré .....


salut
Ok on peu donc éliminer les mauvais serrages au tableau!
reste à voir les boites de dérivation et les connections dans les prises!
ou créer un compte pour participer

Par bendao

avatar - bendao
Bricoleur
Message(s) : 51
21/09/2012 à 19h05
21/09/2012 à 19h05
dsl, de l'absence. A priori, pas de boite de dérivation entre le tableau et les prises, il ne me reste plus qu'à contrôler les luminaires. Sinon il faut croire qu'un cable est coupé ou endommagé...... Je sens la galère qui arrive ..... Nul !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/09/2012 à 22h56
21/09/2012 à 22h56
Salut

Combien de fils arrivent à tes prises sur le circuit défaillant ? ...(sur l'ensemble du circuit issu du même disjoncteur de protection)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 26