Bonjour, Je me permets de vous écrire car je suis dans une impasse. Dans mon salon je possède 2 plafonniers (qu'on nommera respectivement plaf 1 et plaf 2), qui sont reliés à 3 interrupteurs un double et deux simples (qu'on nommera inter 1 et 2 pour les simples et inter 3 pour le double). Alors maintenant que j'ai posé les bases je vous explique. Jusqu'à aujourd'hui un seul interrupteur fonctionnait avec un seul plafonnier Inter 1 avec plafonnier 1. Plafonnier 2 n'était pas branché (dominos sur les câbles), seulement j'ai voulu brancher une ampoule dessus et là c'est le drame tout saute (j'ai branché le orange seul et le bleu et marron ensemble sur chaque plafonnier). Il faut savoir que le fil marron pour l'interrupteur 1 n'était pas branché donc je présume qu'il va dans l'entrée numéro 2 de mon interrupteur. Dernier détail, les 3 câbles rouges sont les seuls alimentés quand tout est débranché. Ci-joint un petit schéma de mon installation. Si une âme charitable trouve la solution... En vous remerciant d'avance.

Images jointes :

Schéma electrique salon.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
19/12/2016 à 18h57
19/12/2016 à 18h57
Bonsoir,

Je pense que ton installation devait être réalisée suivant ce schéma ?
A t-elle été modifiée par quelqu'un ?

A toi de confirmer car je ne suis pas sûr de mon coup.

Images jointes :

2 _plafonniers.JPG

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 36