Bonjour les bricos,
ma jolie maison tout juste investie, je souhaite renover le tableau electrique, je suis un peu electricien du dim.
installation : 230V 9kVA monophase 1 seul et unique differentiel-63A-type_A.
En ajoutant 2 nouveaux differentiels supplementaires :
+40A-hpi (pour frigo - congel - lave.linge)
+40A-type_AC (circuit radiateurs)
mes lumieres au salon et a la cuisine (sous le differentiel 63A) ne s'allument plus (ampoules "eco" a vis)
je dois revenir en arriere : remettre 1 seul et unique 63A-type A : ca fonctionne de nouveau.
quelle erreur ai-je faite ?
quelle solution ?