Bricoleur du Dimanche

Problème pour la répartition sur mon tableau électrique - page 2

Par Valess

avatar - Valess
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
26/08/2018 à 16h37
26/08/2018 à 16h37
Bonjour

Je vien d'acheter une maison qui a:
A l'étage : 3 chambres
Au R.D.C : 2 chambres, salle de bain, cuisine, Salle à manger, salon et un grand couloir ainsi que le garage.

Je suis entrain de refaire toute l'installation électrique. j'ai chercher sur internet comment brancher sur le tableau mais il y a tellement sujet la dessus que je ne sais pas comment faire.

Mon nouveau tableau a :

1 I.D 63A 30mA type AC
1 I.D 40A 30mA type AC
1 I.D 40A 30mA type A

Je voulais savoir comment es que je peut repartir mon instalation?
Sur quel disjoncteur brancher les prise et les lumières...?

Cordialement


Valess
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Valess

avatar - Valess
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
28/08/2018 à 18h57
28/08/2018 à 18h57
Oui sa me paraît bizzard aussi. Es que sa serait possible?
J'ai pris une autre photo

Images jointes :

Screenshot_20180828-185643_Gallery.jpg

Valess
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
28/08/2018 à 20h28
28/08/2018 à 20h28
On ne voyait qu'une partie sur vos photos.
Je pensais que les fils tissus étaient l'arrivée, alors que c'est le départ vers un des circuits en triphasé.

Le plus simple serait de repartir du haut d'interrupteur différentiel tetra avec 3 phases et le neutre.
Chacune des 3 phases alimentera la phase d'un des trois ID mono
Le neutre alimentera le bornier de neutre et à partir du bornier de neutre, vous alimenterez le neutre des 3 ID monos.
A noter que pour l'ID 63A, l'alimentation se fait via la borne 4 052 09 évoquée plus haut.


Sauf bien entendu si vous voulez refaire à neuf la partie tri

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Valess

avatar - Valess
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
29/08/2018 à 12h09
29/08/2018 à 12h09
Donc si je branché mes phases et le neutre sur des borniers de la je pourrais alimenter d'autre disjoncteur?

Par exemple: prendre le neutre et une phase et les brancher sur un ID en mono?


Valess
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
29/08/2018 à 23h27
29/08/2018 à 23h27
Je pensais à quelque chose comme cela (je n'ai représenté que l'alimentation des différentiels 30mA)

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
29/08/2018 à 23h29
29/08/2018 à 23h29
Ou alors depuis le DB, vous alimenter directement 4 borniers sur le nouveau tableau et à partir de ces borniers, les 3 nouveaux ID mono et l'ancien ID tetra

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Valess

avatar - Valess
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
02/09/2018 à 20h47
02/09/2018 à 20h47
Merci je vais faire comme sa. Et en partant du bornier je peut brancher un 4eme ID mono?

Valess
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
02/09/2018 à 20h51
02/09/2018 à 20h51
Pour le neutre oui.

Pour la phase du 4ème ID, il faudra ajouter un bornier supplémentaire où se fera la répartition de cette phase (1 arrivée et 2 départs vers 2 ID)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Valess

avatar - Valess
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
04/09/2018 à 22h31
04/09/2018 à 22h31
Ok merci beaucoup de votre aide et vos schémas c'est super sympa

Valess
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : fibel50

Visiteurs non identifiés : 158