Bricoleur du Dimanche

PROBLEMES DANS LA REFECTION D’UNE INSTALLATION TRIPHASEE - page 2

Par PANBAGNA

avatar - PANBAGNA
Petit nouveau
Message(s) : 8
14/04/2018 à 19h28
14/04/2018 à 19h28
BONJOUR Je me suis lance dans la révision d'une installation en triphasé datant de 1960 d'une villa a 2 niveaux au départ aucun tableau aucun disjoncteur sauf celui après compteur EDF et des anciens appareillages avec fusibles a fil de plomb sur chaque inter et prises. Après repérage (cauchemardesque)de tout les circuits j'ai pu voir que tout l’étage était alimente sur une seule phase les 2 autres servant uniquement pour une pompe de forage triphasée et des prises triphasés pour machines outils j'ai longuement étudiè sur le net les schémas de tableau en triphasé,et câblé un tableau sur le câble d'arrivée 3 phase +neutre au rez de chaussée .j'ai monte 3 disjoncteurs de 30mA au départ de chaque phase en reliant le neutre en serie sur chacun d'eux chaque phase alimentant plusieurs circuits dédiés vers les appareils de forte puissance seche linge lave linge cumulus cuisinière chaudière circuits prise et Lumière du rez de chaussée Pour alimenter l’étage j'ai monté un cable 3ph+n+terre .les phase étant branchées directement sur les peignes de chaque phase apres les dj 30mA et le neutre sur un peigne de neutre. A l’étage un tableau avec 6 disjoncteurs couples par 2 (16A et 10A) repartis sur les 3 phases et dont les neutres sont relies sur le même peigne d’arrivée.calcules pour repartir la charge sur chaque phase Problème !! a la mise sous tension les 30mA disjonctent selon le circuit que l'on met en fonction et je trouve un retour de courant sur le neutre J'ai tente de procéder a un test une phase a la fois dans l'espoir de trouver un circuit défectueux même problème j'ai du me résoudre pour le moment a remettre l'alimentation du tableau étage sur le fil d’arrivée d'origine sur une seule phase (sans protection autre que le 500mA au compteur) ET LA TOUT MARCHE! J'ai rencontré le mème problème avec un troisième tableau de 2 circuits dans l'atelier garage que j'avais branche sur 2 phases et que j'ai du recâbler sur une seule. Je suppose que mon câblage du tableau principal est mauvais??? SI quelqu'un a une solution merci d'avance

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par PANBAGNA

avatar - PANBAGNA
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/04/2018 à 19h15
15/04/2018 à 19h15
ok je pense avoir compris Ca tourne pas rond là-dedans je supprime mon peigne de neutre et raccorde un neutre pris sur le principal d’arrivée a chaque entrée de neutre de mes trois groupes groupes de dj (j'ai 2 dj par phase) merci encore a tous Oui
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
15/04/2018 à 19h35
15/04/2018 à 19h35
Bonjour, faites peut-etre un schéma de ce que vous avez fait (ou photo) et de ce que vous envisagez de faire, avant de vous lancer. Personnellement j'ai du mal à comprendre avec simplement du texte et sur un malentendu les autres auront compris autre chose..
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : bipeuh , titi116

Visiteurs non identifiés : 92