Bricoleur du Dimanche

Protection prises de salle de bain

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
04/04/2012 à 21h06
04/04/2012 à 21h06
Bonjour, je voudrais supprimer le bidet de ma SdB et la remplacer par un lave linge. Je veux donc
-ajouter une prise pour le LL en respectant les distances par rapport au point d'eau
-verifier que celle existante est bien protégée au niveau du tableau
-et verifier que le radiateur électrique d'appoint au dessus de la porte est bien protégé au niveau du tableau aussi.

Pouvez vous me dire quel type de disjoncteurs installer et où par rapport au disjoncteur general?
Puis je avoir une boite de dérivation de laquelle partira les 3 lignes (je crois que non)? et si non quelles lignes peuvent l'être?
Merci d'avance pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/04/2012 à 21h30
04/04/2012 à 21h30
Bonsoir

koki a écrit :

Bonjour, je voudrais supprimer le bidet de ma SdB et la remplacer par un lave linge. Je veux donc
-ajouter une prise pour le LL ..... il faut un circuit dédié depuis le tableau de distribution cablé en 2,5mm² et protégé 20A
en respectant les distances par rapport au point d'eau... Un schéma des lieux coté serait interessant car la référence n'est pas forcémment le point d'eau

-verifier que celle existante est bien protégée au niveau du tableau ...au mini il faut un interrupteur différentiel 2x63A d'une sensibilité de 30mA type A en tête de toute ton installation

-et verifier que le radiateur électrique d'appoint au dessus de la porte est bien protégé au niveau du tableau aussi...La solution juste au dessus est la protection à mettre en place

Pouvez vous me dire quel type de disjoncteurs installer et où par rapport au disjoncteur general? ...Voir encore Ci-dessus au travers de l'inter différentiel

Puis je avoir une boite de dérivation de laquelle partira les 3 lignes (je crois que non)? et si non quelles lignes peuvent l'être? Quelle sera l'utilité de ces 3 lignes ???
Merci d'avance pour vos conseils.

ou créer un compte pour participer

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
05/04/2012 à 13h20
05/04/2012 à 13h20
Merci desinscrit!
En fait quand je parle des 3 lignes, je voulais dire les 3 lignes de fils qui vont alimenter la prise du LL, celle existante et le radiateur. En fait la question était: est ce que je peux tirer un cable unique tu tableau jusqu'à une boite de dérivation de laquelle je ferai partir "3 lignes": 1 pour le LL, 1 pour la prise existante et 1 pour le radiateur d'appoint (~800W).
Si je comprend votre reponse, il faut qu'apres mon disjoncteur general, je place un interrupteur différentiel de DRHS 30mA type A (a cause du LL) qui protègera mes "3 lignes". Est ce que je peux faire partir un seul cable vers une boite de derivation ou est ce qu'il faut que les 3 lignes partent directement de l'interrupteur différentiel ? Dans le 2nd cas, y-a-t-il besoin d'une autre protection intermédiaire (disjoncteur dicisionnaire)?
cdlt
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/04/2012 à 13h44
05/04/2012 à 13h44
Salut,

Normativement il convient de bien distinguer les circuits eclairages, prises, chauffages et circuits spécialisés comme ton lave linge
Donc logiquement il faudrait depuis le tableau 3 départs distincts avec chacun leur protection.

Dans ton souhait de partir avec 1 seul circuit puis ensuite répartir depuis une boite de dérivation >>> c'est pas bon

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
05/04/2012 à 21h38
05/04/2012 à 21h38
Ok merci. donc disjoncteur general puis:
1interrupteur différentiel 30mA type A pour le LL et quoi pour le radiateur d'appoint et la prise existante?
Cdlt
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/04/2012 à 23h53
05/04/2012 à 23h53
Bonsoir,

Ben pour la prise existante tout va bien puisque tu vas la reprendre sous l'interrupteur différentiel si tu n'en mets qu'un de 2x63A -30mA type A

Par contre pour ton circuit chauffage, le circuit devra être réalisé en 2,5mm² avec une protection par disjoncteur 20A
ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
06/04/2012 à 02h43
06/04/2012 à 02h43
bonjour,

Si vous êtes locataire, il est indispensable de demander l'autorisation au propriétaire pour ne pas avoir d'ennuis plus tard.

Et puis c'est mieux accepté si on demande que si on met devant le fait accompli.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par koki

avatar - koki
Bricoleur
Message(s) : 80
06/04/2012 à 12h16
06/04/2012 à 12h16
Ok merci bcp pour vos reponses et conseils.
Bon WE de Paques!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 11