Bonjour.
Pour rester conforme à la norme, le circuit de prises étant réalisé en 2,5mm2 protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A, il suffit que la liaison prise -> VR soit réalisée en 2,5mm2. En effet, la protection concerne la ligne et non pas l'appareil raccordé dessus, ce dernier devant comporter se propre protection en interne s'il y a lieu.
Ce qui peut poser un problème pour raccorder du 2,5mm2 dans un espace restreint, ou sur des bornes de petite dimension...
La solution serait alors d'effectuer un raccordement 2,5 -> 1,5 à proximité immédiate du moteur du V.R.
A noter qu'il existe chez certains fabricants certains modèles d'appareillage (c'est loin d'être généralisé) comprenant un disjoncteur, mais cela va augmenter le coût d'installation. Cette solution est envisageable par les puristes, et proposable par les fabricants, mais de toute façon à 6A (soit 1380W) on est loin de protéger le VR contre les surcharges (largement moins de 100W) : au moins devraient-ils recommander 10A d'un coût plus modéré, en raison de la plus grande commercialisation de ce calibre...
Salut !