Bricoleur du Dimanche

puissance compteur différente de réglage DB

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
18/02/2018 à 19h10
18/02/2018 à 19h10
Bonsoir, en faisant défiler mon compteur électronique j'ai noté sur la "ligne" numéro 3: 60A 12kw

Or mon DB 30-60 A est réglé à 45A.
Est-ce normal? Le compteur ne devrait il pas afficher 45A également?

Je n'ai pas mes factures edf pour connaitre la puissance souscrite que edf me facture, je les appelerai demain.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
18/02/2018 à 19h16
18/02/2018 à 19h16
Bonjour

Si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie qui utilise la téléinfo pour délester, cela n'a pas d'importance

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
18/02/2018 à 19h22
18/02/2018 à 19h22
Merci pour votre réponse rapide, ok je vais quand meme regarder mes factures pour vérifier que l'on me facture bien 9kw.
Mais par curiosité lors du changement de puissance d'un technicien edf ne doit-il pas aussi régler le compteur? en meme temps que le DB?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
18/02/2018 à 19h32
18/02/2018 à 19h32
Effectivement il aurait du mettre les 2 en phase.
Mais en pratique le réglage sur le compteur électronique ne sert que pour gérer le délestage via la téléinfo, donc pas essentiel s'il y a eu un oubli.

C'est bien le disjoncteur de branchement qui limite votre abonnement.
S'il est réglé sur 45A c'est que vous avez un abonnement 9kVA.

Si sur votre facture, vous avez un abonnement 12kVA, là ce n'est pas normal.
Appelez EDF pour faire rectifier et demander une rétrocession d'abonnement



A noter que le système change avec le compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est toujours réglé au maxi (60A dans votre cas)
- la puissance d'abonnement est réglée sur le Linky qui a en charge de couper en cas de dépassement. Comme c'est réglable à distance, cela peut se faire sans intervention d'un technicien

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
18/02/2018 à 19h41
18/02/2018 à 19h41
Ok merci beaucoup pour les détails!
bonne soirée

ou créer un compte pour participer

Par Pro91

avatar - Pro91
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
19/02/2018 à 06h17
19/02/2018 à 06h17
Bonjour,
En fait les 12 KW donc 60Ampères indiqués sur votre compteur,est la puissance maximum
qu'il puisse supporter selon les abonnements 3 - 6 - 9 - 12KVA
Cela veut dire que si vous optiez pour un contrat de 18 KVA il faudrait remplacer le compteur
et le disjoncteur qui lui peut être réglé sur 15-30-45 et 60 Ampères (maximum)
Votre contrat de consommation est de l'Ampérage qui s'affiche sur votre Disjoncteur
Si vous avez opté pour un abonnement de 9KW votre réglage est de 45A avec possibilité au cas
ou, de prendre au dessus soit12 KW (60A)

Pro 91

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
21/02/2018 à 15h36
21/02/2018 à 15h36
hello



Pro91 a écrit :

Je viens de lire vos réponse sur le Forum, je me permets de vous signaler tout de même en tant qu' Electricien
la norme C1500 100 nous oblige a passer une ligne 6 mm² avec protection en 32A pour une plaque de cuisson et une en plus pour le four, plus les appareils ménagers dans certains cas doivent êtres protègés par un 30mA Type A et dans les zones risque de foudre 30mA SI

Michel





va falloir m'expliquer 2 choses


de ce que je comprends de ton intervention telle qu'elle est formulée


il faut une ligne spécialisée pour le four (là on est raccord), mais tu la dit devoir être en 6mm², et là pas d'accord du tout


il faut du SI (ou équivalent puisque chaque marque appelle ce type de protection comme elle le veut) et là je ne comprends pas.


Merci de citer tes sources (articles de la C15-100, NOTRE BIBLE)




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
21/02/2018 à 20h16
21/02/2018 à 20h16
erreur de sujet!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Fabr31

Visiteurs non identifiés : 273