Bricoleur du Dimanche

Puissance souscrite et calibrage agcp

Par GabrielB

avatar - GabrielB
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/04/2025 à 21h53
30/04/2025 à 21h53

Bonjour,

Il y a un an et demi ma mère a fait déplacer son compteur Linky et son agcp, c'est un sous traitant d'enedis qui s'est chargé des travaux. 
Ma mère a souscrit à un abonnement pour une puissance de 9kVa en triphasé et l'agcp (30-60A) est réglé sur 60A.
D'après mes calculs 9kVa en triphasé donne 3kVa par phase (jusque là tout va bien) mais c'est le calibrage de l'agcp qui me pose problème, celui-ci ne devrait-il pas être réglé sur 15A ? Et quel est le risque d'avoir l'agcp réglé sur 60A pour une puissance de 9kVa triphasé?

Savez-vous s'il y a moyen d'avoir un recours sur l'intervention qui a été facturée (et qui date de plus d'un an donc) ?

Merci d'avance pour votre aide ! 

Ps : petite précision, le tableau a été refait, les circuits on été repartis de façon équilibré en monophasé avec des interrupteurs différentiels 63A en tête de chaque rangées

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9776
30/04/2025 à 23h50
30/04/2025 à 23h50

Bonsoir

Non, c'est normal, c'est toujours comme cela.

Avec un Linky, la puissance de l'abonnement se règle sur le Linky, donc l'AGCP est réglé à son calibre maximum.

Cela permet ainsi de faire un modification de puissance d'abonnement à distance sans déplacer un technicien.

Et en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, c'est le Linky qui coupera.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Brico30 , alsaco

Visiteurs non identifiés : 60