Bricoleur du Dimanche

Câble puissance et Cde HP/HC dans même gaine ?

avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 841
22/05/2024 à 20h07
22/05/2024 à 20h07

Bonjour,

Une petite question pour les BDD qui connaissent les normes et les usages.

Compteur (linky mais peu importe) dans la clôture à 30m de mon sous-sol où se trouve le disjoncteur général et les tableaux, Les liaisons sont entièrement enterrées. Je suis en HP/HC.

Est-ce que le câble de puissance vers le DGBT et la cde HC/HP du contacteur heures creuses (les 2 sortant du Linky) peuvent cohabiter dans la même gaîne ou doivent être impérativement dans 2 gaînes (ou goulottes séparées) ?

D'avance merci de l'éclairage,

Cordialement.


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9586
22/05/2024 à 20h26
22/05/2024 à 20h26

Bonjour

Ils ne peuvent pas cohabiter si le disjoncteur de branchement (ce que vous appelez disjoncteur général) est bien celui d'ENEDIS qui est plombé.

La partie en amont du disjoncteur de branchement (ce que vous appelez le câble de puissance) est régit par la NF C14-100 et est gérée par ENEDIS.

La partie en aval du disjoncteur de branchement (ce que vous appelez la Cde HP/HC) est régit par la NF C15-100, fait partie de l'installation privative et est gérée par vous (ou l'électricien que vous mandatez).

Il faut donc 2 gaines séparées.

--

Ce serait différent si le disjoncteur de branchement était en limite de propriété à côté du compteur.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 841
22/05/2024 à 20h48
22/05/2024 à 20h48

Bonsoir et merci Carminas, toujours précis et efficace.

Je n'ai peut-être pas été assez clair. Ce que j'appelle "la commande HC/HP" n'est pas en aval du disjoncteur de branchement mais sort directement du Linky (doit-on l'appeller horloge, comme à l'ancienne?) et va vers mon contacteur HP/HC (notés A1  sur tous les schémas). C'est bien sur le trajet Clôture compteur vers disjoncteur de branchement et tableaux que je souhaite savoir s'il faut une goulotte ou deux.

Bien cordialement,


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9586
22/05/2024 à 21h17
22/05/2024 à 21h17

On parle bien de la même chose.

Ce câble est alimenté avec la phase de votre disjoncteur 2A et fait donc partie de l'installation privative (il est bien en aval du disjoncteur de branchement).

Il est raccordé aux bornes C1C2 du Linky auxquelles vous avez accès pour le raccorder. Ce raccordement est de votre ressort et pas de celui d'ENEDIS.

Pour rappel C1C2 est un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC.

Exemple de Cde HP/HC en orange/rouge sur mon schéma

Images jointes :

Chauffe Eau 0.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 841
23/05/2024 à 09h54
23/05/2024 à 09h54

Bonjour Carminas

Bon sang, mais c'est bien sûr! Où avais-je la tête? Je dois commencer à vieillir.

Tout est clair

Merci Carminas et bonne journée.


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 416