Bonjour, Je suis en train de commander sur Internet une cuisinière vitrocéramique Brandt KV940W (puissance 8640W). En lisant les avis de clients, j'ai appris que le câble électrique n'était pas fourni. J'ai donc cherché quel était le câble nécessaire pour cette cuisinière mais plus je cherche, moins je comprends...
H05RRF 3G4 32A ? ou H07 RNF 3G6 50A ?
Sur mon tableau, le disjoncteur pour la plaque est de 32A. Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter! .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
05/08/2015 à 06h27
05/08/2015 à 06h27
salut

le 3 G 4 ce n'est pas 32 A mais 25 A
et le 3 G 6 ce n'est pas 50 mais 32 A
tu as la réponse.
ou créer un compte pour participer

Par Ebanoe

avatar - Ebanoe
Petite nouvelle
Message(s) : 2
05/08/2015 à 11h40
05/08/2015 à 11h40
Merci les3c19 de ta rapide réponse. Pourtant sur le site Darty, ils donnent ces informations: WPRO CORDON ELECTRIQUE 50A
  • Cordon électrique 50A - Supérieur à 5750W Pour appareil de cuisson Type H07RNF/3G6 + clips Longueur 1,45 m
WPRO CORDON ELECTRIQUE 32A
  • Cordon électrique 32A - Entre 3650W et 5750W Pour appareil de cuisson Type H05RRF/ 3G4 + clips Longueur 1,45 m
Alors, je ne sais plus où j'en suis!.. Confus Et puis, beaucoup de sites préconisent le cable deType H05RRF/ 3G4 pourtant, si ma vitrocéramique a une puissance de plus de 8000W, il faudrait peut-être que le câble soit adapté, non? Ou cela veut-il dire que la vitrocéramique n'utilise jamais les 8000W? J'ai fait de nombreuses recherches et je ne trouve pas la réponse. Triste Merci encore de l'aide apportée!.. Sourire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
05/08/2015 à 12h06
05/08/2015 à 12h06
salut
c'est simple ton arrivée murale est en 6 mm² et 32 A
les fabricants ont cette mauvaise habitude de ne voir que la longueur du câble de raccordement sur 1, 45 m si c'est 1.50 m c'est du 6 mm² , un de ces jours on va voir "cordon de 0.50 m 3 G 2.5" Explose de rire
sur une installation avec contrôle consuel si tu mets du 4 mm² et 32 A tu auras à refaire cette ligne ou remplacer la protection par du 25 A.
en plus le 3 G 4 mm² sera plus difficile à trouver et souvent plus cher que le 3 G 6
ou créer un compte pour participer