Bricoleur du Dimanche

quelle protections ??????

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
01/02/2008 à 16h00
01/02/2008 à 16h00
Bonjour,

Je prépare mon tableau éléctrique et j'ai besoin d'un peu d'aide pour étre sur que ce soit bien et que le consuel soit satisfait.
J'ai une alimentation électrique triphasé, 200m² Habitable, un sous-sol et quelques dépendances. Et j'aimerai avoir vos conseil pour bien organiser mon tableau éléctrique.
Quelles protections mettre: ddr 30ma (?A, Type?, nombre) idem pour les disjoncteur.

J'ai: 23 circuits PC
18 circuits d'éclairage
Jusqu'ici ca va!
mais là: 1 circuit par appareil? quelle DDR, Disjoncteur?
séche-serviettes (1 par salle de bain et 2 salle de bain)
Four cuisine et four arriére-cuisine
Frigo cuisine et arriére-cuisine
Table de cuisson (2 inductions, 2 gaz)
Lave-vaisselle
Lave-linge
Séche-linge
Congélateur
Micro-ondes
Hotte
V M C
Sonette
Portier video
Porte de garage
Chauffe-eau 300l triphasé
Pompe à chaleur triphasé
3 PC triphasé 3Ph+N+T au sous-sol

Merci de votre aide!!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/02/2008 à 20h40
01/02/2008 à 20h40
Bonsoir

Ci-joint un schéma dont vous pouvez vous inspirer (cliquez sur l'image)


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/02/2008 à 23h31
01/02/2008 à 23h31
Pour compléter :

séche-serviettes (1 par salle de bain et 2 salle de bain) : 2x10A 1,5²
Four cuisine et four arriére-cuisine : 2x20A 2,5²
Frigo cuisine et arriére-cuisine :20A ou 16A 2,5², pas de nécessité d'un circuit dédié
Table de cuisson (2 inductions, 2 gaz) :2x32A 6² sous un type A pour le piezzo du gaz sur un circuit prise classiques
Lave-vaisselle : 20A 2,5²
Lave-linge : 20A 2,5² sous un type A
Séche-linge : 20A 2,5²
Congélateur : 16A 20A 2,5², le top étant de le mettre sous HPI/HI/SI dédié
Micro-ondes : circuit prises classiqe
Hotte : circuit prises classiqe
V M C : 2A 1,5²
Sonette : 2A ou 10A 1,5² ou circuit éclairage
Portier video : 10A 1,5²
Porte de garage 10A ou 16A 1,5²
Chauffe-eau 300l triphasé : 1,5² 16A
Pompe à chaleur triphasé : A voir en fonction de la puissance
3 PC triphasé 3Ph+N+T au sous-sol : 1,5² 16A ou 2,5² 20A

Je ne connais pas la puissance de votre abonnement, voir s'il n'y a pas la possibilité de passer les plaques en tri.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
04/02/2008 à 11h46
04/02/2008 à 11h46
Bonjour,

Puis-je mettre les 2 fours de la cuisine et de l'arrière cuisine sur le même circuits? pareil pour les frigo? Idem pour les sèches-serviettes des salles de bain? Les 3 PC Tri (3Ph+N+T), même circuit?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/02/2008 à 18h50
04/02/2008 à 18h50
Bonsoir


Chaque four doit avoir son propre circuit mono.

Les frigos peuvent être sur un circuit prises classique dont vous pouvez les mettre sur le même circuit

Pour les sèches serviette salle de bain, la norme est ambigue car elle utilise "appareil de chauffage salle de bain" au singulier mais on va dire que vous pouvez les mettre sur le même circuit.

Pour les prises en tri, sur le fond c'est oui, à moduler cependant en fonction de l'usage prévu.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 447