Questions à propos de ce mini-tableau

Questions à propos de ce mini-tableau

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 05/06/2014 à 20h09
Bonjour,

Voici un petit tableau alimenté en direct depuis le coffret Edf.
Ce coffret dessert une Pac et une piscine.



Voici mes questions :

1/ Pouvez vous me confirmer que l'on se trouve en présence d'un inter-différentiel (tetrapolaire) ?
Si oui, cet inter fait-il office de disjoncteur ?

2/ J'ai besoin d'alimenter un circuit d'éclairage, à partir de ce tableau : puis me repiquer sur l'inter-diff par exemple avec un peigne ? Sinon, comment faire ?

Merci pour vos conseils
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 05/06/2014 à 20h46
Salut

Non c'est pas bon ..

1) l'alimentation de ce tableau est cablé en dessous de ce disjoncteur différentiel tétra. Elle aurait du être réalisée par le haut du disjoncteur.

2) un mélange de circuits monophasé (piscine) et tetrapolaire (pac) y sont raccordés

Il faut :
- garder ce disjoncteur diff uniquement pour la pac ( donne nous les caractéristiques inscrites dessus)
- répartir sous un nouvel Inter différentiel mono associé à 2 disjoncteurs le départ piscine et le départ éclairage que tu souhaites réalisé.

Donne nous également la puissance nécessaire pour la piscine..J'aurais tendance à mettre un différentiel spécifique pour la piscine et un deuxième pour l'éclairage et future extension


ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 05/06/2014 à 22h13
Bonjour,

Non, pour l'alim (arrivée Edf), je viens de vérifier, elle est bien fixée aux bornes hautes du disjoncteur.

Sinon ok, je vois ce que tu veux dire pour le circuit mono avec un Inter différentiel mono associé à 2 disjoncteurs le départ piscine et le départ éclairage, par contre c'est pour récupérer le courant sur cet inter différentiel que je m'interroge : on utilise des câbles spéciaux ?

Sinon la Pac elle a une puissance de chauffage de 12180 W pour une conso de 2441 W
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 05/06/2014 à 22h46
Re

Ok pour l'alim.. Mais cablé en 5G2,5mm² !!! par contre le départ piscine n'a aucune protection..

Y a t-il un autre tableau dédié à la piscine ? et quelle est la puissance des équipements piscine ?

Quelle est la distance entre ce tableau et l'origine de ce cable ( ce que tu appelles "Arrivée EDF"?

Quelles sont les caractéristiques de ce disjoncteur différentiel (sur la photo ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2865
le 05/06/2014 à 23h30
Citation :

l'alimentation de ce tableau est cablé en dessous de ce disjoncteur différentiel tétra.


Bonjour,
Ne s'agit t-il pas d'un inter-différentiel et non d'un disjoncteur différentiel ?
Merlin Gerin type ID
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 06/06/2014 à 06h17
Bonjour,

Si ce Merlin n'est que Diff, c'est encore plus grave..
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18030
le 06/06/2014 à 06h45
cjupiter a écrit :

Citation :

l'alimentation de ce tableau est cablé en dessous de ce disjoncteur différentiel tétra.


Bonjour,
Ne s'agit t-il pas d'un inter-différentiel et non d'un disjoncteur différentiel ?
Merlin Gerin type ID


salut
Je plussoie vigoureusement ! je confirme ce n'est qu''un inter différentiel c'est bien marqué dessus ID et c'est bien un 30mA
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 07/06/2014 à 09h02
Merci à tous pour vos réponses.

Voici quelques précisions sur l'installation : le câble qui file vers la piscine arrive dans un second coffret avec une protection spécifique (différentiel + fusibles à cartouches), j'aurais effectivement dû le spécifier dès le départ.

Donc pour me "repiquer" :
- Je dois partir de cet inter différentiel (avec 1 seule phase + neutre) depuis le haut vers un inter différentiel bipolaire puis installer un disjoncteur 10A pour mon éclairage ?

Pouvez vous me confirmer ?

10doigts a écrit :

Ok pour l'alim.. Mais cablé en 5G2,5mm² !!!

=> Que veux tu dire ? (Il y a 60m entre l'arrivée Edf et ce coffret)

Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 07/06/2014 à 09h58
Bonjour.
Deux inters diférentiels 30mA en cascade ? en cas de défaut d'isolement après le second, les deux vont disjoncter.
Le coordination des protections est mal faite, il conviendrait de supprimer le second. Si tu nous postes un schéma même gribouillé à la main (tant qu'il reste bien lisible) nous te donnerons les conseils adéquats.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 07/06/2014 à 17h43
Ok, voilà un petit schéma, j'espére que ce sera plus clair ainsi :



Merci pour votre aide Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
52 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (45)
27 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (23)
21 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (18)

86 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 23