Bonjour,
Me revoilà avec un nouveau tableau secondaire à faire. Ce tableau est pour 1 pièce avec 10 prises, un radiateur électrique qui ne servira pas trop car il y aura un poêle à granulés (6KW) et 2 points lumineux.
Un cable 3G6 a été tiré entre le tableau principal et le futur tableau secondaire, le problème c'est que je ne connais pas la longueur du câble qui a été tiré ( entre 20 et 25 m....ou plus)
Pensez-vous que le 3G6 est convenable ou peut être passer un 10 mm2 (mais difficile à faire..)?
SI le 6 mm2 convient , prendre un disjoncteur de 32A dans le tableau principale?
Je vous remercie une fois de plus pour votre aide, je me pose tellement de questions.. avoir l'avis de quelqu'un d'autre m'aide beaucoup.
Bonne journée.
Bonjour
Oui 3G6² 32A qui occasionne une chute de tension maxi de 2,7% sur 25m reste acceptable
Bonjour
Oui 3G6² 32A qui occasionne une chute de tension maxi de 2,7% sur 25m reste acceptable
Bonjour,
Je vous remercie pour la réponse.
Puis-je savoir quelle formule vous utilisé pour le calcul?
Bonne journée
Voir extrait de la norme joint
Calcul fait avec cosphi à 1 et sinphi à 0
Pour du 230V cela donne en simplifiant :
chute de tension (en %) = L x I / (50 x S) avec
L longueur en m
I intensité en A
S section en mm²
Voir extrait de la norme joint
Calcul fait avec cosphi à 1 et sinphi à 0
Pour du 230V cela donne en simplifiant :
chute de tension (en %) = L x I / (50 x S) avec
L longueur en m
I intensité en A
S section en mm²
Merci beaucoup, je garde cela précieusement.
Bonne journée
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 240