Bricoleur du Dimanche

Raccordement EDF/Tableau - 6mm contre 10mm

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/04/2018 à 16h09
01/04/2018 à 16h09
Bonjour, Je suis tout nouveau sur le forum donc n'hésitez pas à me signaler si mon message n'est pas en ligne avec les modalités du forum. Je suis en train de refaire l'électrice de mon appartement et j'ai deux petites question : -> l'arrivée de mon électricité est en 6MM est ce que je peux la relier a mon Tableau précablé de 10mm ou est ce dangereux ? -> Ai je le droit de mettre un domino entre un cable de 6MM (arrivée EDF) et un cable de 10MM qui ira faire la jonction avec mon nouveau Tableau? Merci d'avance pour votre retour. Maxime
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
01/04/2018 à 16h17
01/04/2018 à 16h17
Bonjour,

Non la section d'origine n'est pas adaptée et faire cette jonction n'a pas lieu d'être...

Il faut depuis le DB repartir à minima doit être de 16mm²
ou créer un compte pour participer

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/04/2018 à 20h45
01/04/2018 à 20h45
Bonsoir, Merci pour votre retour. Je ne suis pas sur de très bien comprendre donc je vais essayer d'être plus clair : J'ai deux tableaux, un devant mon pallier qui alimente un deuxième dans l'appartement (je demanderai a un électricien de raccorder directement EDF sur le tableau a intérieur de l'appartement) Situation Actuelle : EDF vers Tableau de répartition extérieur (40A) -> Cable 10MM ( Je ne peux pas changer) Tableau de répartition extérieur vers Tableau de réparation Intérieur (40A) -- 6MM (mais le tableau de répartition intérieur est déjà précaclé en 10mm) Cette situation présente t-elle un risque ? Dois je dans le futur demander a l'électricien de retirer un cable de EDF jusqu'a mon compteur intérieur de 10mm ? Ou dois je recabler mon compteur en 6mm ? Pourquoi dois je être a minima avec un câblage a 16mm ? mon appartement fait 59m2 pour information et mes deux tableaux sont de 40A. Merci d'avance pour votre retour
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/04/2018 à 22h25
01/04/2018 à 22h25
bonjour, du 10 carre pour 40 ok, mais ci vous voulez augmenter la puissance faudra passer en 16 carré , par contre du 6 carré entre les deux tableau ce n'est pas bon, passer aussi en 10 carre minimum

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
01/04/2018 à 22h47
01/04/2018 à 22h47
Bonsoir

Je vous donne les règles

Alimentation du 1er tableau à partir du disjoncteur EDF :
- si le disjoncteur EDF est un 10/30A ou un 15/45A, cette alimentation doit être en 10² minimum (pour 33m maxi dans le 1er cas et 22m maxi dans le second)
- si le disjoncteur EDF est un 30/60A, cette alimentation doit être en 16² minimum (pour 27m max)

Alimentation d'un second tableau à partir du premier.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le second tableau.
En supposant qu'ils soient proches :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi

Il vous faut également un dispositif de coupure générale à l'intérieur de l'appartement.

De ce que je crois deviner, la solution pourrait être :
- disjoncteur EDF 15/45A
- liaison en 10² jusqu'à un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence du logement
- alimentation du 1er tableau en 10² depuis l'interrupteur sectionneur
- disjoncteur 40A au départ du 1er tableau pour alimenter le second tableau
- liaison en 10² entre les 2 tableaux.

Il faudrait bien entendu la longueur des liaisons pour confirmer cela, ainsi que la confirmation que le disjoncteur EDF est bien un 15/45A. Dans l'idéal un petit plan avec les emplacements des différents éléments

Mais votre électricien devrait savoir tout cela et devrait pouvoir vous conseiller au mieux.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
02/04/2018 à 08h56
02/04/2018 à 08h56
J'ajoute un petit dessin de 2 solutions possibles, si j'ai bien compris votre configuration (ce qui n'est pas certain)

Images jointes :

Provisoire.jpg Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/04/2018 à 11h35
02/04/2018 à 11h35
Bonjour, Merci pour schéma c'est plus clair. - C'est bien du 10MM qui raccorde le disjoncteur au tableau principale - Mais la jonction entre le Tableau principale et le tableau de repartition divisionnaire est en 6mm ( je précise mon tableau de répartition divisionnaire est par contre précablé en 10MM) est ce plus clair ? merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
02/04/2018 à 12h15
02/04/2018 à 12h15
Si c'est du 6²entre les 2 tableaux et que vous ne voulez pas changer le câble, mettre un disjoncteur 32A et pas un 40A au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Mais vous serez limitez à 7kW dans ce tableau (peut être est-ce suffisant)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/04/2018 à 15h14
02/04/2018 à 15h14
Bonjour, Je n'avais pas vu votre message concernant les règles, je vous remercie beaucoup.
Citation :

disjoncteur EDF 15/45A

A prior c'est déjà le cas (voir Photo)
Citation :

liaison en 10² jusqu'à un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence du logement

Je n'arrive pas a savoir a quoi correspond cet interrupteur. Serait-ce l'image attachée ?
Citation :

alimentation du 1er tableau en 10² depuis l'interrupteur sectionneur

Le premier tableau est bien alimenté en 10mm mais je ne sais pas si la source est l'interrupteur sélectionneur ou le disjoncteur EDF.
Citation :

disjoncteur 40A au départ du 1er tableau pour alimenter le second tableau - liaison en 10² entre les 2 tableaux.

Pour le moment la liaison est en 6mm mais je vais demander a un électricien de me raccorder en 10mm. est ce dangereux de rester avec une liaison en 6mm même provisoirement ? La distance entre mes deux tableaux doit être de 3/4 mètres maximum. Quoi qu'il en soit je vous remercie grandement pour toutes les explications.

Images jointes :

image1.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
02/04/2018 à 15h53
02/04/2018 à 15h53
Ce qu'on voit en photo c'est le disjoncteur EDF
C'est lui qui doit être 15/45A
S'il est dans le logement pas de problème
S'il est à l'extérieur du logement, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur du logement, en tête de l'installation électrique.

Pour votre 6², tant que vous ne tirez pas plus de 7kW (voire un peu plus car il y a de la marge) pas de problème

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/04/2018 à 21h53
02/04/2018 à 21h53
Parfait merci pour votre retour. A priori aucun souci alors car aucune installation électrique en dehors des luminaires pour le moment. Dernière petite question concernant le dispositif de coupure d'urgence. Je ne suis pas sur de très bien comprendre. L'interrupteur différentiel qui est sur mon tableau (à l intérieur de l'appartement) en photo ci-jointe peut-il correspondre ? Dans le cas contraire puis je fixer ce dispositif sur mon compteur ou forcement en amont ? merci encore

Images jointes :

image1.png
ou créer un compte pour participer

Par maxden

avatar - maxden
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/04/2018 à 21h56
02/04/2018 à 21h56
photo plus net ci-dessous

Images jointes :

image15.png
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
02/04/2018 à 23h19
02/04/2018 à 23h19
Bonsoir

S'il y a un seul interrupteur différentiel sur l'ensemble de l'installation, il peut effectivement servir de coupure générale (le principe étant de tout couper en une seule action)

Dans le cas contraire (en particulier s'il y a des interrupteurs différentiels dans 2 tableaux), il faudra ajouter un dispositif dédié à cet usage.

Il peut tout à fait être dans le tableau, à condition de le mettre à l'écart du reste et avec un étiquetage qui permette de le repérer facilement. Voir exemples en photo.

Images jointes :

PICT7922.jpg IMG_2900.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 236